Page 1140 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の保温材の伸縮対応 よしのり 06/9/11(月) 19:14 ┣Re:冷媒管の保温材の伸縮対応 北品川庄司 06/9/11(月) 19:38 ┃ ┗冷媒管の保温材 たなかと 06/9/12(火) 18:39 ┗Re:冷媒管の保温材の伸縮対応 ポケットチップス 06/9/12(火) 22:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の保温材の伸縮対応 ■名前 : よしのり ■日付 : 06/9/11(月) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
| 最近、ホームセンターで露出天井の冷媒管の保温材か伸縮により保温材が口を開き結露事が起きました。保温材の接合部を伸縮を考慮し縮めてからビニールテープを巻いてありましたが、予想以上に開きビニールテープが伸びてしまい開いていました。 これから補修作業を行わなくていけないのですが何かいい方法があったら教えてください。又これからの施工方法どの様に行ったら良いか御投稿お願いします。 |
| 因幡電工のカタログを良く見てみましょう。 |
| 冷媒管のガス管の保温の厚みは 10mmではありませんか? 露出配管であれば 思い切って 20mmに替えたほうがいいですよ。 伸縮はとめても 天井内の表面結露は 止まらないでしょう。 |
| 粘着式の断熱テープで継目露出部補修が簡単でいいと思います。 今後については、ホームセンターの場合天井高がかなり高いとおもいます。 このため結露が起きやすい条件下ですので、保温厚を20mmにするか、室内の風通しをよくするか検討が必要かと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━