Page 1150 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼密閉膨張タンクの封入圧力の調整は? 設備初心者T-001 06/9/22(金) 23:54 ┗Re:密閉膨張タンクの封入圧力の調整は? hatomori 06/9/23(土) 9:15 ┗Re:密閉膨張タンクの封入圧力の調整は? 設備初心者T-001 06/9/23(土) 17:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 密閉膨張タンクの封入圧力の調整は? ■名前 : 設備初心者T-001 ■日付 : 06/9/22(金) 23:54 -------------------------------------------------------------------------
| 給湯設備の補給水圧が、0.2MPAですが、現地に届いた膨張タンクの 封入圧が0.5MPAでした。 空気を抜いた方が良い様に思いますが、どれくらいにしたら良いのか わかりません。 また安全弁の数値へのマージンはどれくらいでしょうか? 更に暖房系統は0.05で計画していますが、こちらのタンクも 0.2入っています。 基本的な考え方、どなたか教えて下さい。 |
| >給湯設備の補給水圧が、0.2MPAですが、現地に届いた膨張タンクの >封入圧が0.5MPAでした。 >空気を抜いた方が良い様に思いますが、どれくらいにしたら良いのか >わかりません。 補給水圧=封入圧で良い。 >また安全弁の数値へのマージンはどれくらいでしょうか? 安全弁の圧力と封入圧は関係ない。当然安全弁の圧力の方が高いはずです。 (タンク容量の算定には必要ですが) |
| hatomoriさん、有難うございます。 明日休出で仕上げ調整予定でしたが、間に合いました。 感謝です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━