Page 1153 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプの試運転について 素人28号 06/9/24(日) 21:13 ┗Re:ポンプの試運転について (・Ω・) 06/9/25(月) 13:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプの試運転について ■名前 : 素人28号 ■日付 : 06/9/24(日) 21:13 -------------------------------------------------------------------------
| ポンプの試運転データ採取にあたり、ポンプの定格通りかあるいはそれ以上の能力が出ていることを確認するためには、電流値と電圧の測定だけで可能でしょうか。また定格以上の能力がでている場合、電流値は定格電流値よりも低くなるのでしょうか教えて下さい。 |
| >ポンプの試運転データ採取にあたり、ポンプの定格通りかあるいはそれ以上の能力が出ていることを確認するためには、電流値と電圧の測定だけで可能でしょうか。また定格以上の能力がでている場合、電流値は定格電流値よりも低くなるのでしょうか教えて下さい。 定格というのが水量の場合、渦巻きポンプなら、おおむね電流値は大きくなります。 消火ポンプの試運転では、吸い込み側、吐き出し側の圧力と電流値。そして流量計で流量を測ります。 空調用ポンプに流量計はないでしょうから、圧力と電流値でよいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━