Page 1157 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯配管切り取り パイレン 06/9/20(水) 19:20 ┣Re:給湯配管切り取り 順ぼう 06/9/27(水) 15:15 ┃ ┗Re:給湯配管切り取り 2軍の工事屋 06/9/27(水) 16:16 ┗Re:給湯配管切り取り やま 06/10/1(日) 12:50 ┣Re:給湯配管切り取り パイレン 06/10/2(月) 13:13 ┗Re:給湯配管切り取り 順ぼう 06/10/2(月) 14:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯配管切り取り ■名前 : パイレン ■日付 : 06/9/20(水) 19:20 -------------------------------------------------------------------------
| 病院の改修工事をしております。PSの給湯立て主管(銅管)より新たに分岐をしなければならないのですが、短時間でしなければなりません。給水は、ストラブカップリングを使うのですが、銅管では不可能とメーカーに言われました。サイズは往管が、80Aより50Aを、返管は32Aより25Aです。なにか短時間でできる方法があればご教授下さい。お願いいたします。 |
| >病院の改修工事をしております。PSの給湯立て主管(銅管)より新たに分岐をしなければならないのですが、短時間でしなければなりません。給水は、ストラブカップリングを使うのですが、銅管では不可能とメーカーに言われました。サイズは往管が、80Aより50Aを、返管は32Aより25Aです。なにか短時間でできる方法があればご教授下さい。お願いいたします。 銅管なら溶接すればいいと思うけど。分岐する前後をバーナーで暖めれば水も引っ張らずに短時間で溶接出来ますよ。 |
| 分岐する箇所が火気を使用していいか不明です。 通常改修工事においては火気厳禁が多いと思います。 また、バーナー類の器具を使用するスペースがあるか不明です。 火気が使用可であれば、今回のこの投稿にはならないのでしょうね!? |
| >病院の改修工事をしております。PSの給湯立て主管(銅管)より新たに分岐をしなければならないのですが、短時間でしなければなりません。給水は、ストラブカップリングを使うのですが、銅管では不可能とメーカーに言われました。サイズは往管が、80Aより50Aを、返管は32Aより25Aです。なにか短時間でできる方法があればご教授下さい。お願いいたします。 同じく病院の改修工事をしています。 銅管なら東洋フィッティングのプロプレスを使ってみたらどうでしょうか? モルコジョイントみたいなやつです。 専用工具をリースする必要がありますが、火も使わずに短時間で作業できます。 http://www.toyo-fit.co.jp/tsugite15f.html |
| 皆さんありがとうございます。こちらでもいろいろ調べて、東洋フィッティングのものを使うことにしました。価格も思ったほどではないので。うわさにによると、ストラブの銅管用も近じか発売らしいです。 |
| >銅管なら東洋フィッティングのプロプレスを使ってみたらどうでしょうか? >モルコジョイントみたいなやつです。 >専用工具をリースする必要がありますが、火も使わずに短時間で作業できます。 >http://www.toyo-fit.co.jp/tsugite15f.html 良いものがあるんですねー、全く知りませんでした。勉強になります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━