Page 1158 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼メーターフレキの利用意味 たあ 06/9/28(木) 20:30 ┗Re:メーターフレキの利用意味 じゃで 06/9/28(木) 20:50 ┗Re:メーターフレキの利用意味 たあ 06/9/29(金) 7:31 ┗Re:メーターフレキの利用意味 じゃで 06/9/29(金) 9:12 ┗Re:メーターフレキの利用意味 たあ 06/9/29(金) 18:52 ┗Re:メーターフレキの利用意味 北品川庄司 06/9/29(金) 19:04 ┗Re:メーターフレキの利用意味 たあ 06/9/29(金) 19:24 ┗Re:メーターフレキの利用意味 じゃで 06/10/2(月) 10:00 ┗Re:メーターフレキの利用意味 たあ 06/10/2(月) 18:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : メーターフレキの利用意味 ■名前 : たあ ■日付 : 06/9/28(木) 20:30 -------------------------------------------------------------------------
| いつも大変参考にさせていただいています。 今回、共同住宅で給水管の改修工事を施工中で各戸の量水器の前後にメーターフレキを設置します。 そこで疑問なのですが、1.量水器の前後にフレキを利用するのは何の為なのでしょうか?2.一次側から順に書きますと直管〜フレキ〜量水器〜フレキ〜直管となっていて前後直管部分は、支持金物で固定しています。設計の指示では、量水器前後もスラブより支持金物で固定することになっています。こうなるとますますフレキの意味が判らなくなりました。判る方是非とも教えてください。 |
| 所轄の給水事業者によって、メーター廻りの 納まりの指定が違うので、そこを明記しないと 具体的なレスが付かないのでは? 普段は東京都内で仕事してますが、 (現)さいたま市にいったら、全然違うので びっくりしました。 |
| 早速のレスありがとうございます。 確かに自治体の情報も必要なのかもしれませんが、私が今回知りたいのが初めに書き込んだ内容でのフレキの意味です・・・・。 これではやはり判りにくいでしょうか? |
| 根本的な用途ですか? メーター交換時のため。 |
| >根本的な用途ですか? >メーター交換時のため。 なるほど!それだけのことですか!利便性ということですよね。 ありがとうございました。 |
| スプリンクラー配管の巻きだしフレキは何のため? 衛生器具の接続フレキは何のため? 工事を簡単にするため。 これと同じでは? |
| ありがとうございます。 単純に「フレキ」というだけですごい意味があるのでは?と思っていましたが非常にすっきりしました。 |
| さいたま市だと SUSの波状管をメーターの前後に 「使わないといけない」のです。 あの時は、ですが。 |
| レスありがとうございます。 >あの時は、ですが。 というのが判りませんが・・・ やはり、利便性の問題ということですね |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━