Page 1174 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態 むに 06/10/24(火) 16:40 ┗Re:水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態 北品川庄司 06/10/24(火) 20:18 ┗Re:水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態 北品川庄司 06/10/25(水) 0:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水冷パッケージのコンプレッサー3台中1台氷の付着状態 ■名前 : むに ■日付 : 06/10/24(火) 16:40 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして 水冷式床置型パッケージにてコンプレッサー3台中1台に氷が付着してました。 原因は何が考えられるか教えてください。 |
| その前に、もう少し情報を与えるのが先ではないでしょうか? ・冷媒ガス過充填(循環量の増大) ・高圧圧力の低下(外気温度の低下による) ・ガス不足(程度による) ・室内負荷が少ない ・機器の能力過大 |
| >・高圧圧力の低下(外気温度の低下による) 訂正、水温の低下・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━