Page 1175 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気ダクト断熱 喜太郎 06/10/25(水) 0:13 ┣Re:換気ダクト断熱 masa 06/10/25(水) 1:29 ┣Re:換気ダクト断熱 どんちゃん 06/10/25(水) 8:29 ┃ ┗Re:換気ダクト断熱 北品川庄司 06/10/25(水) 12:47 ┗Re:換気ダクト断熱 喜太郎 06/10/25(水) 21:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気ダクト断熱 ■名前 : 喜太郎 ■日付 : 06/10/25(水) 0:13 -------------------------------------------------------------------------
| レンジフードなの換気ダクトにスパイラルダクト(亜鉛鉄板)を使いますが、 その場合の断熱にグラスウール25mmとしています。これはダクトと木下地等の 可燃材との離隔50mmを確保出来ない為の処置と考えてよいのでしょうか? 消防法のどの部分に記載がありますか教えてください。 又、最近は浴室換気扇の電気式にも適応されるようですが、その場合も器具との 接続にフレキを使った場合の処置はどうなるのでしょう。 鉄フレキでも0.3mmは無いと思いますが。 アルミフレキで不燃材とか消防の認定品があるのでしょうか? |
| 消防法ではなく、各地域の火災予防条例に記載されています。 グラスウール25mmは緩和規定なので、地域によっては許可されない場合があります。(通常はロックウール50mm) |
| 可燃材と100mm以上が一般的だと思います。 masaさんのカキコ通り、条例のため所轄によって見解が全く違います。 大阪市のように条例は業務用厨房のみで家庭用には当てはめないとか、 接触しても巻かなくて良い。 接触しなければ巻かなくて良い。 という見解の消防もあります。 私的には一般家庭でダクト火災による接触可燃物の発火は考えられないんですけどね。 >アルミフレキで不燃材とか消防の認定品があるのでしょうか? 不燃認定品はありますが鉄にこだわる消防さんも多いです。 |
| >>アルミフレキで不燃材とか消防の認定品があるのでしょうか? >不燃認定品はありますが鉄にこだわる消防さんも多いです。 栗本のがそれじゃなかったっけ? でも 不燃認定品でも消防担当官がOK出さなきゃだめです |
| 皆さんご回答ありがとうございました。 参考にして検討していきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━