 ▼ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  たらり 06/11/13(月) 13:20
   ┣Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  雪国生まれ 06/11/13(月) 21:36
   ┣Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  どんちゃん 06/11/14(火) 12:27
   ┃  ┗Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  雪国生まれ 06/11/14(火) 23:46
   ┃     ┗Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  どんちゃん 06/11/15(水) 12:55
   ┗Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  たらり 06/11/14(火) 13:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞
 ■名前 : たらり
 ■日付 : 06/11/13(月) 13:20
 -------------------------------------------------------------------------
   建築屋です
とある工場の防火区画のALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞を設備屋さんから
依頼されました。
モルタル詰めでは落雷のようなハンマーで貫通部周りの壁が破壊されてしまいます。
このような場合は通常どのような処理方法を行うのでしょうか?
現在既存どの箇所をみても設備屋さんの板金仕舞で納まっているようですが
ハンマーでビスがとび、捲れ上がってしまっています。
また法的に不燃処理されないのでアウトかと思われます。
スリーブに不燃シールやロックウール詰めでもとても追従できません。
工場等よくある納まりかと思いますが、教科書的にはこのような場合どういう処理方法となるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  ■名前 : 雪国生まれ  ■日付 : 06/11/13(月) 21:36  -------------------------------------------------------------------------
   区画貫通部が破損するほどハンマーは私見としては施工不良若しくは設計不良と思います。設備業者に根本的な対策をさせたほうがよいと思います。私は今までそんな強烈なウォーターハンマーは経験ありません。何か原因があると考えた方が無難だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/14(火) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   私は一度経験ありますね。
食品工場で、食品プラントの要求通りの仕事をしたら乾式壁を壊すようなハンマー打ちました。
打合せにより水圧を落として解決しましたが。
ハンマー対策はできないのでしょうか?
プラントメーカー等、過剰要求することもあります。

実管スリーブを入れて内部ロックウール詰めで端部は厚めのシーリングで
動きに追従しませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  ■名前 : 雪国生まれ  ■日付 : 06/11/14(火) 23:46  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃさんに質問です。なぜハンマーがおきたのですか?ショックアブソーバーをつけても駄目だったのでしょか?まー末端の器具の電磁弁か何かが原因でハンマーが起きたのでしょうが・・・。電動弁で遅延制御は考えませんでしたか?(要求を満たしていなければムリですが)今後のためご教授願います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/15(水) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   特殊な工場のため、企業秘密で何を接続するか全く教えてもらえませんでした。
配管サイズと水圧のみ指定であとは別途工事。
据え付けられた装置を見て電磁弁があることに気づき、
ハンマー打つから電動弁に変えてくれと要求しましたが通らず、
ハンマーの具合によって後対策することなりました。
幸いショックアブソーバーを付ける前に、水圧を落とすことがOKになったので
減圧で対応してます。
最初の条件は何だったんだよ!と言いたかったですが。10年以上昔の話です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC壁を貫通する給水SUS配管の壁仕舞  ■名前 : たらり  ■日付 : 06/11/14(火) 13:15  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます
初めに対策されていればいいのですが管施工後に仕舞を頼まれるのと
予算の関係もあるのでしょうか客先に対して建築仕舞でもそこまで考えていないようですね。
ネット掲示板では技術者同士の質問回答になり教科書施工で当たり前のように
話しが飛び交いますが実際特に民間の現場ではどこもこんなもんなんじゃないでしょうか?
この現場でも超大手工場の超大手常駐業者の管工事ですが今回の件にかかわらず
特に設備の建築仕舞は全国どこでも同じようなもんじゃないですか?
新設でゼネコンが絡めば別だと思いますが。。

多分縁切と区画を考えると実管入れてシールかロックウール程度しかできないのではないかと思いますが私たち建築屋に依頼される時点でそこまでの仕様は考えられていないのが現実です。
コア抜きをボコボコ何十箇所も頼まれ管施工後に貫通仕舞を頼まれ・・・
設備屋さんに初めに対策をとってもらえと言ってしまえばそれまでなのですが、建築屋がなかなか口出しできるものじゃなく現場って大抵こんなもん何すよね。。
そこで何とか簡単で良心的な仕事をしてあげられないものかなと思いまして。