Page 1199 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼結露防止方法をお教え頂けないでしょうか? 三井君 06/11/24(金) 15:57 ┗Re:結露防止方法をお教え頂けないでしょうか? まくん 06/11/25(土) 22:18 ┗ご返信ありがとうございました。 三井君 06/11/30(木) 13:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 結露防止方法をお教え頂けないでしょうか? ■名前 : 三井君 ■日付 : 06/11/24(金) 15:57 -------------------------------------------------------------------------
| 店舗改修をした際に外部に面したショウウィンドー内の照明器具の交換が行われ、 熱量が増えた関係でショウウィンドー内が結露してしまう現象が起こってしまいました。最寄の空調機よりのダクト分岐が出来かねる関係で(梁下にスペースが無い為)対策としまして、ショウウィンドー内の密閉状態を避ける為、レジスターとパイプファンにて気流を作り、結露を防止したいと考えておりますが、同一条件にてより良い施工方法が御座いましたら、お教え願えれば幸いです。よろしく御願い致します。 |
| >店舗改修をした際に外部に面したショウウィンドー内の照明器具の交換が行われ、 >熱量が増えた関係でショウウィンドー内が結露してしまう現象が起こってしまいました。最寄の空調機よりのダクト分岐が出来かねる関係で(梁下にスペースが無い為)対策としまして、ショウウィンドー内の密閉状態を避ける為、レジスターとパイプファンにて気流を作り、結露を防止したいと考えておりますが、同一条件にてより良い施工方法が御座いましたら、お教え願えれば幸いです。よろしく御願い致します。 熱量が増えたら、結露はしませんよ。 結露の発生は、温度の低下か、湿度の上昇ですから、熱量の増加は結露の発生とは完全に相反します。 もし改修前になんともなかったのであれば、 1.改修の時期が湿度の高い時期で中に湿気を閉じ込めてしまった 2.改修の際に、どこか湿気の流入ルートを作ってしまった。 3.改修後に湿度の発生量が増えた など? 情報が少ないので、いまいちわかりませんが。 |
| まくん様 ご返信ありがとうございます。 こちらの返信が遅くなりまして大変失礼致しました。 考えられるのは、湿気の綴じ込みが考えられるので湿度計等にて計測してみたいと思います。 ご意見頂きありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━