Page 1231 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼差圧ダンパーは40Paが上限? パスカルとラスカル 07/1/11(木) 18:38 ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限? 北品川庄司 07/1/12(金) 4:23 ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限? パスカルとラスカル 07/1/12(金) 9:20 ┣Re:差圧ダンパーは40Paが上限? 北品川庄司 07/1/12(金) 10:53 ┃ ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限? パスカルとラスカル 07/1/12(金) 15:49 ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限? なかしん 07/1/12(金) 12:40 ┗Re:差圧ダンパーは40Paが上限? パスカルとラスカル 07/1/12(金) 15:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 差圧ダンパーは40Paが上限? ■名前 : パスカルとラスカル ■日付 : 07/1/11(木) 18:38 -------------------------------------------------------------------------
| クリーンルームの内装業者です。 顧客である設備屋さんに差圧ダンパーの手配をするように言われ ふと疑問に思ったので質問します。 メーカーのカタログを見ていると、一番大きい差圧で40Paまでの ものしかないのですが、通常クリーンルームで差圧を設定するとき、 40Pa以上の差圧を設定するということは無いのでしょうか? 無いのであれば何故ないのか?も知りたいところです。 全くもって素朴な疑問なのですが、教えてください。 |
| >無いのであれば何故ないのか?も知りたいところです。 なぜあるのかと思ったのも疑問です それが知りたいです |
| 過去にやった現場で、120Paの差圧で 扉が反ってしまったことがありました。 扉メーカーに対応を求めたところ、「それほどの 差圧は想定していない」との回答でしたが、 では、どれくらいの差圧まで大丈夫か?問い合わせた ところ、明確な回答が得られないという事件がありました。 今回はこれとは、全く関係ない話なのですが、カタログを 見ていて設備側で想定している範囲に上限があれば勉強して おきたいと思いました。 |
| なぜそこまで大きな差圧にこだわるのかがわかりません そこまでの値を求められているのでしょうか? 去ログを見るべし! |
| 結果的に大きな差圧になってしまったという ことで、本来設定された差圧では無いようでした。 疑問については過去ログを詳しく見ていったら解消しました。 お騒がせしました。 |
| >過去にやった現場で、120Paの差圧で >扉が反ってしまったことがありました。 >扉メーカーに対応を求めたところ、「それほどの >差圧は想定していない」との回答でしたが、 >では、どれくらいの差圧まで大丈夫か?問い合わせた >ところ、明確な回答が得られないという事件がありました。 120Paで12kg/m2程度の力が考えられます。クリンルームの天井パネルなどは 吊っていることが多く、圧力をかけ過ぎると持ち上がることもあります。 壁などは補強をかければ問題ないのですが・・・・ 「クリ−ンルーム スーパークリーンルームの理論と実際」 著者 早川一也 (株)井上書院 より。 1987年の書籍で現在発行されているか不明です。 |
| >「クリ−ンルーム スーパークリーンルームの理論と実際」 >著者 早川一也 (株)井上書院 より。 >1987年の書籍で現在発行されているか不明です。 会社にあったので、参考にさせていただきました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━