Page 1297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水パネルヒーターの孔食 x_dandy_x 07/4/25(水) 9:25 ┣Re:温水パネルヒーターの孔食 デンスイ 07/4/25(水) 10:20 ┃ ┗Re:温水パネルヒーターの孔食 x_dandy_x 07/4/25(水) 14:09 ┃ ┗Re:温水パネルヒーターの孔食 デンスイ 07/4/25(水) 18:48 ┗Re:温水パネルヒーターの孔食 つなぎの水道屋 07/4/25(水) 19:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水パネルヒーターの孔食 ■名前 : x_dandy_x ■日付 : 07/4/25(水) 9:25 -------------------------------------------------------------------------
| 経年8年 アルミ製パネルヒーターで温水暖房してます。 密閉式配管で配管材料は耐熱性塩ビライニング鋼管使用してます。 昨年あたりから1台・・・・今年は3台と孔食し、漏水してます 何か良い対策は、ないでしょうか??? アルミ材の腐食を防ぐ方法? |
| 防錆剤入りの不凍液は使用されてますか? |
| >防錆剤入りの不凍液は使用されてますか? 不凍液類使用していません それと Netで調べてみましたら, アルミの耐食性は酸化皮膜で保たれ、酸化皮膜が壊されると、いくらアルミでも腐食しやすいと書いていました。 今後の対策として、密閉配管の死水を循環するよりは、一度循環水を排除し、パネルヒーター内部を酸素に触れさせ、酸化スケールを形成後、補給水し循環させようかなと、思ってますがいかがでしょうか?? |
| パネルヒーターのメーカーに問い合わせることが肝心だと 思います。 私個人の考え方を言えば、車のエンジンは今では殆ど アルミ合金製だと思いますが、それに使っている クーラントは無意味に使っているのではないと思います。 また、それをできれば2年位で入れ替え交換して下さいと 推奨しているのも、意味があっての事だと思います。 床暖房やパネルヒーターの循環水も同じような状況では ないでしょうか? |
| >経年8年 アルミ製パネルヒーターで温水暖房してます。 修理部品などは、製造中止後・・年保存とあり、これが、製品の耐久年数だと小耳にはさんだ事があります。 >密閉式配管で配管材料は耐熱性塩ビライニング鋼管使用してます。 絶縁などはどの様にしているのでしょうか?(鋼管とあるので) 検索で(アルミ 絶縁)が参考になるかも知れないです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━