Page 1298 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼伸長通気のベンドキャップから つなぎの水道屋 07/4/21(土) 19:54 ┣Re:伸長通気のベンドキャップから どんちゃん 07/4/23(月) 21:18 ┃ ┣Re:伸長通気のベンドキャップから つなぎの水道屋 07/4/23(月) 22:55 ┃ ┣Re:伸長通気のベンドキャップから つなぎの水道屋 07/4/24(火) 17:31 ┃ ┗Re:伸長通気のベンドキャップから つなぎの水道屋 07/4/28(土) 20:10 ┗Re:ドルゴ通気弁のメンテ コンプライアンス 07/4/24(火) 10:28 ┗Re:ドルゴ通気弁のメンテ つなぎの水道屋 07/4/24(火) 17:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 伸長通気のベンドキャップから ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 07/4/21(土) 19:54 -------------------------------------------------------------------------
| RC10F建で2戸マイで、シャフトが2ヶ所あり片側100Фの排水立管で施工されている物件なのですが。 10Fシャフトで伸長通気を65Фにしているのが問題だと思っていますが、2,3Fで時より手洗い器でゴボゴボと音がする及びその後で下水の匂いがするとのことで、依頼を受けたのですが。 対策として、2F,3Fシャフト最遠(流し台)でドルゴ通気を考えたのですが、*圧には対応しないので悩みました。 あと、題名に有るように通気のベンドキャップからよだれの様に結露しているのですが、10Fフロアーから立て管1メートルほど耐火二層管で後はVP(長さ1メートルほど)にされているのですが、ベンドキャップからの結露の防止策はないのでしょか? 何か対策があれば、ご教授お願いします。 |
| > RC10F建で2戸マイで、シャフトが2ヶ所あり片側100Фの排水立管で施工されている物件なのですが。 > 10Fシャフトで伸長通気を65Фにしているのが問題だと思っていますが、2,3Fで時より手洗い器でゴボゴボと音がする及びその後で下水の匂いがするとのことで、依頼を受けたのですが。 > 対策として、2F,3Fシャフト最遠(流し台)でドルゴ通気を考えたのですが、*圧には対応しないので悩みました。 下階では一般的にプラス圧なので効果少ないと思いますが、 封水が切れているならマイナス圧になっているのでミニドルゴでも 効果あるかも知れませんね。 > あと、題名に有るように通気のベンドキャップからよだれの様に結露しているのですが、10Fフロアーから立て管1メートルほど耐火二層管で後はVP(長さ1メートルほど)にされているのですが、ベンドキャップからの結露の防止策はないのでしょか? ドルゴにすれば解消すると思います。 |
| >下階では一般的にプラス圧なので効果少ないと思いますが、 >封水が切れているならマイナス圧になっているのでミニドルゴでも >効果あるかも知れませんね。 実は、今日ドルゴを取り付けてきました。(ミニではないのですが)3、4日様子を見てくださいとお話してきました。 >ドルゴにすれば解消すると思います。 そうですね。伸長なのでドルゴでも良いような気がしてきました。施主及び建築ともお話してきます。返信ありがとうございます。 |
| >ドルゴにすれば解消すると思います。 >伸長なのでドルゴでも良いような気がしてきました。施主及び建築ともお話してきます。 今日、建築の方にドルゴの提案をしたところ、なぜ最初からその様に施工しないのか施主さんから追及される困るので、現状で何とかできないか?とのこと・・・ ご意見頂いたのですが生かしきれずスイマセンでした。 |
| >下階では一般的にプラス圧なので効果少ないと思いますが、 >封水が切れているならマイナス圧になっているのでミニドルゴでも >効果あるかも知れませんね。 >実は、今日ドルゴを取り付けてきました。(ミニではないのですが)3、4日様子を見てくださいとお話してきました。 4、5日ほど経過した結果報告ですが、ドルゴ設置後、手洗い器での音及び臭いは、ないとのことでした。少しほっとしました。 どの様な効果が(マイナス圧のみだったのでしょう)作用したのかわかりませんが、ドルゴ設置でどんちゃんさんが言う通り効果ありました。 |
| 最近ベントKVE形式は雨だれが目立つなどからドルゴ通気に移行するケース が多いと思いますが面台の中で納められ点検口がないケースを良く見受けます。 ドルゴは必ずメンテが行える位置に設置しましょう。 |
| >面台の中で納められ点検口がないケースを良く見受けます。 私も点検口の無い場所設置をときに見かけます。内部のパッキンの劣化で臭いが出たときどうするのだろうと、他人事ですが心配します。 >ドルゴは必ずメンテが行える位置に設置しましょう。 右に同じく。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━