Page 1300 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼簡易宿泊所(モーテル)の給湯設計について教えてください。 融太郎 07/5/5(土) 11:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 簡易宿泊所(モーテル)の給湯設計について教えてください。 ■名前 : 融太郎 ■日付 : 07/5/5(土) 11:36 -------------------------------------------------------------------------
| 現場経験10年目で昨年から設計、監督も兼務してる配管工です。 モーテルの給湯負荷について経験のある先輩教えてください。 部屋数22室 浴槽は約300�g 立地条件から見て稼動は平日は2回転 休日前は4回転くらいと思います。 特に夕方7時から12時頃までは満室になると思います。 給湯はたとえば 1)300�g×40deg×6(10分で満水)=72000kcal/h 22室の同時使用率を約66%と考えて15室 15×72000≒100万kcalの給湯器 50万kcal×2台+貯湯槽を設置して循環する 2)貯湯槽の容量を大きくして(例10t)給湯器は20万kcal×3台設置して循環 どのような設計が効率面、管理面から考えて望ましいのか ご教授よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━