Page 1301 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 冥王ハーです。 07/5/7(月) 18:32 ┣Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 つなぎの水道屋 07/5/7(月) 21:33 ┃ ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 冥王ハーです。 07/5/7(月) 23:07 ┃ ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 オフサイド 07/5/8(火) 16:08 ┃ ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 冥王ハーです。 07/5/8(火) 17:18 ┃ ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 つなぎの水道屋 07/5/8(火) 18:13 ┃ ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 冥王ハーです。 07/5/8(火) 20:46 ┃ ┣Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 オフサイド 07/5/8(火) 21:00 ┃ ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 つなぎの水道屋 07/5/8(火) 22:30 ┗Re:GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 冥王ハーです。 07/5/11(金) 18:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : GX100 ガス式鋲打機で施工。。。 ■名前 : 冥王ハーです。 ■日付 : 07/5/7(月) 18:32 -------------------------------------------------------------------------
| 先日、HILTIの『GX100ガス式鋲打機』を購入しました。 HIVP 13A。 ポリブデン管 13A。を固定するサドルの事で 同種 の鋲打機を使用されている方に 教えて頂きたく メール しました。 従来は HI・ポリブデン管 共に 樹脂サドルで固定していました。 購入後、従来の 樹脂サドル で固定すると、樹脂サドル が割れてしまいます。 (割れずに固定できる確率は 70% ) まだ、慣れていないからでしょうか?? それとも、HILTI の 製品を使用するしかないのでしょうか??? 出来れば HILTI の 製品は コストが掛かるので使用したくないのですが・・・。 何か HILTI製品 以外で固定(施工)されている方は、教えて下さい。 ヨロシコ。。。 |
| 私は鋲打機を使用していませんが >購入後、従来の 樹脂サドル で固定すると、樹脂サドル が割れてしまいます。 ポリブデン管 13Aとあるので屋内だと思いますのでメッキ及びSUSのサドルバンドではダメなのでしょうか?過去レスにも有ると思うのですが樹脂サドルにも可塑剤が含まれていると思うので直接触れる事は無いと思いますが樹脂は避けた方が良いのでは。 >出来れば HILTI の 製品は コストが掛かるので使用したくないのですが・・・。 私もドリル、ハツリはHILTIさんも使用しています。国内メーカーに比べると高い印象があります。 満足の製品、物足りない製品色々ありますが。 |
| 早速の返信 ありがとうございます。 樹脂サドルにも可塑剤が含まれていて、ポリブデン との相性が好ましくない というのは、恥ずかしながら知りませんでした。 もう一度、勉強したいと思います!! メッキ or SUS なのですが・・・ 元請の設備屋サン が、 『ポリブデン管の曲がり部分固定の際の パイプの折れ。 ポリブデン管と 鉄サドル との相性。 以上が 気になるので使いたくはない。』 と言われます。 恐らく SUS は コスト面で NG かと・・・。 しかし、樹脂サドルの材質(可塑剤)を考えると ポリブデン管+樹脂サドル より ポリブデン管+鉄サドル の方が 相性が良いのでは?? と思いますけれど・・・。 結局、手間が省けた分 材料に負担が。 高額な工具だっただけに 買ってよかった!??? 疑問です。。。。 |
| こんにちは 私も購入しているのですが、メーカーによるとピン打の間隔が 拳一つ分開けないと駄目との事でした。だから私は、片サドル かヒルティ純正のサドルを使用しています。又、ポリブテン管 は保温付を使用しています。レベルバンドの固定にはビス穴の 開いていない所に打込んでいます。 1発あたり、約@30円位すると思うのでコスト面ではどうでしょう・・・ 軽天屋さんはたくさん使用するのでかなり安いみたいです。 |
| そうなんですよね。 1発あたり、約@30円位するんですよね。 1発あたり、約@10円位になればねぇ・・・ コスト的に全く問題無いのですけれど・・・。 私も 片サドルとか HILTI純正のサドル を使用したいのですが、 基本的に ウチの元請けサン は 【鉄サドル が嫌い】みたいなので、 片サドル も OK がでません・・・。 割れない 樹脂の片サドル でもあれば良いのですが・・・。 ぼやきばかりで すみません。<(_ _)> 余談になりますが、アカギの樹脂サドル は他社の 樹脂サドル より 割れにくいらしいのですが、どなたか 聞いた事ありますか??? 材質はどのメーカーも PP製 か PVC製 だと思うのですが。 形状の 問題??? |
| >余談になりますが、アカギの樹脂サドル は他社の 樹脂サドル より >割れにくいらしいのですが、どなたか 聞いた事ありますか??? >形状の 問題??? 穴あき部で、N社さんのは3.5�oで、アカギさんのは5�oでした。 あと、メーカー商品説明で貫入深さ調節ができると聞いたような覚えがあるのですが。その調節をしても割れるのでしょうか?購入してないので分らないのですが。 |
| > 穴あき部で、N社さんのは3.5�oで、アカギさんのは5�oでした。 調べて頂きありがとうございます。参考にさせていただきます。 >メーカー商品説明で貫入深さ調節ができると聞いたような覚えがあるのですが。その調節をしても割れるのでしょうか? 打鋲深さは【標準】【浅め】があります。 サドル 固定時は【浅め】で使用していますが、30%位の確立で割れてしまいます。 HILTI に話聞いてみると、樹脂サドルの材質の強度不足 という答えでした。 要は 在来の ドリルで下穴を明け NPアンカー(エビネイル)を ハンマーで打ち込む、この時にかかる ハンマーから受ける衝撃に耐える位にしか造られていないのでは。 と いう事でした。 後は工具の使い方??慣れ??? ですかね。。。 |
| どうしても 樹脂サドルなどを使用したいのであれば ヒルティ 部材のプラスティックワッシャーを使用すれば 大丈夫だと思います。 ただ又コストがかかるのでおすすめ できませんが・・・ これを使用するとスリムダクトなどが固定できました。 後、天井配管用の3/8のZ金具も便利ですよ! ただし 振動物や重量物の支持はNGですけど・・・ あと直角にしないと打込みが出来ない為初心者は何度も押し付け をしてしまい、その度にガスが消耗していきます。ガス缶1本で 750発になっていますが実際は無理です。予備のガス缶を購入して おいた方が良いと思います。 しかしケースが大きいですね・・・ |
| >打鋲深さは【標準】【浅め】があります。 ノズルのストローク長で強さの加減をしていると思うので、ノズルと母材との間にスペーサー(空間を確保する)になるような物を自作で製作し力を更に弱めてみてはどうでしょうか。(邪道なのかもしれませんが) 適切なアドバイスが出来ずスイマセンでした。 |
| 皆さんの 経験・考え を 参考に打合せをした結果、 今回は HI 13A の固定は・・・HILTI 片サドル。 ポリブデン 13A の固定は・・・HILTI パイプクリップ。 を 使用してみる様になりました。 費用の負担は、固定のバンド類・ピン は 元請けサン。 ガス は 下請け(ウチ)が負担する様になりました。 早く使い慣れて ピンの命中率を 現:70% から 100% になる様に がんばりたい と思います。 色々なご意見・経験・アドバイスどうも ありがとうございました。<(_ _)> |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━