Page 1305 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼DV継手(LT)の施工方法について 青いりんご 07/5/19(土) 1:09 ┣Re:DV継手(LT)の施工方法について 北品川庄司 07/5/19(土) 8:35 ┃ ┣Re:DV継手(LT)の施工方法について 青いりんご 07/5/19(土) 9:57 ┃ ┗Re:DV継手(LT)の施工方法について つなぎの水道屋 07/5/19(土) 12:28 ┗Re:DV継手(LT)の施工方法について コンプライアンス 07/5/19(土) 15:50 ┗Re:DV継手(LT)の施工方法について つなぎの水道屋 07/5/19(土) 21:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : DV継手(LT)の施工方法について ■名前 : 青いりんご ■日付 : 07/5/19(土) 1:09 -------------------------------------------------------------------------
| 唐突ですが、今便所の改修工事をやっています。 汚水配管を塩ビで更新しているのですが、天井のふところも狭く施工が困難な ところです。そこで大便器の排水管(75A)をメイン管(100A)に接続する時に DV継手のLT100×75を上取りしても問題は無いんでしょうか?教えて下さい。 |
| 問題があるか無いかと言われれば 問題ある場合もあると答えるしかありません メイン管への合流部分においてその上流側に 排水設備が無ければ特に問題とする事は無いでしょうけど その他の排水設備があって同時に排水される場合は 良しとはしないでしょう ただ、現実的にはそういう配管の取り合いはよく見かけます し必ず問題が起こるとも言いがたいところではないでしょうかね? 上流側にCOAは絶対に付けましょうね |
| 北品川庄司さんレスありがとうございました。 |
| >メイン管への合流部分においてその上流側に >排水設備が無ければ特に問題とする事は無いでしょうけど 私は逆のような気がしますが、メイン管上部からの合流は枝管からの汚水がメイン管に落下した場合、飛び跳ね上流側に汚物やティッシュなどが残るような気がするので上流側に排水設備が有った方がそれらを流してくれるので良いような気がするのですがどうでしょうか。 今回の場合は、上部取出ししかできないと言うことなので上流側に排水設備は有ると思いますが。 |
| >唐突ですが、今便所の改修工事をやっています。 >汚水配管を塩ビで更新しているのですが、天井のふところも狭く施工が困難な >ところです。そこで大便器の排水管(75A)をメイン管(100A)に接続する時に >DV継手のLT100×75を上取りしても問題は無いんでしょうか?教えて下さい。 DVY+45Lは使えないのでしょうか?LTより124mm長くなりますが!汚物 残留率は下がると思います。空気変動は変わりませんが! |