Page 1325 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給油配管の耐圧試験について ぱぱん 07/6/12(火) 16:42 ┣Re:給油配管の耐圧試験について hatomori 07/6/12(火) 17:54 ┣Re:給油配管の耐圧試験について 鉄人60号 07/6/12(火) 18:12 ┗Re:給油配管の耐圧試験について ぱぱん 07/6/13(水) 8:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給油配管の耐圧試験について ■名前 : ぱぱん ■日付 : 07/6/12(火) 16:42 -------------------------------------------------------------------------
| サービスタンクからボイラーまでの間の配管の耐圧試験の 試験圧力について教えてください。 昔は、5kg/cm2とか2kg/cm2とか具体的な数値があったような 記憶があるのですが、最近の仕様書等を見ると常用圧力の 1.5倍以上で・・・・。とあります。これ以外に最低○○Mpa とかいう基準はないのでしょうか? 知っている方がおりましたら教えてください。 宜しくお願いします。 |
| 古い仕様書(25年前)をみましたが記載されていません。 昔から常用圧力の1.5倍以上だったと記憶しています。 |
| 元工場設備屋です。 消防法に係る危険物配管の洩検査圧力は、常用最大圧力の1.5倍です。 関係本を捨ててしまったので、根拠は示せません、あしからず。 参考情報です。 http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/fdhofu/7520fdyobou/51sinseisyo/5121.htm 最低圧力?、何に使うのでしょうか。 |
| レスありがとうございました。 今は、1.5倍しかないようですね。 昔の防衛庁の仕事で5kg/cm2があったと記憶しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━