Page 1334 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか? シュガー 07/6/22(金) 16:08 ┗Re:公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか? ゆったか 07/6/22(金) 16:48 ┗Re:公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか? シュガー 07/6/24(日) 18:40 ┗Re:公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか? どんちゃん 07/6/25(月) 8:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公共工事 換気扇の接続にはアルミフレキは駄目ですか? ■名前 : シュガー ■日付 : 07/6/22(金) 16:08 -------------------------------------------------------------------------
| 換気扇のダクト接続は、現状すべて鉄フレキを使用するようになっています。 アルミフレキ(3重巻き)にて施工したいと業者より提案がきましたが、 公共工事の場合、鉄フレキを使用しなければいけないのでしょうか? |
| 公共工事ならば、国土交通省の不燃材料認定品を使用する必要があるはずです。 鉄フレキでも、アルミフレキでも、保温・消音フレキでも同様です。 アルミフレキでも、メーカーによっては、多重じゃなく1重でも認定品があります。 国土交通省の不燃材料認定品である認定書のコピーを提出して、確認をしてみてはどうでしょうか。 それでも、鉄フレキといわれる場合もありますが。 |
| 回答ありがとうございました。 次回、国土交通省の不燃材料認定品である認定書のコピーを提出して、確認をしてみます。 >それでも、鉄フレキといわれる場合もありますが。 鉄フレキにこだわる理由は、なんなんでしょうか? セルフードでアルミは不燃材として認めないと、消防に言われる事がありますが、それと同じことなんでしょうか? |
| >セルフードでアルミは不燃材として認めないと、消防に言われる事がありますが、それと同じことなんでしょうか? セルーフードは単なる板厚不足で防火覆いにならないからでは? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━