 ■題名 : 民間工事の排煙ダクトの保温鋲について、
 ■名前 : SHASE-S
 ■日付 : 07/8/8(水) 18:57
 -------------------------------------------------------------------------
   SYASEの仕様書に排煙ダクトの保温が、
スポット溶接用びょう とありますが、
上記の使用(施工)以外の
同等な、接着系鋲はありますか?

ヒントがもらえれば、幸いです。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:民間工事の排煙ダクトの保温鋲について、  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/8/10(金) 15:49  -------------------------------------------------------------------------
   SYASEってなんの略ですか。
官庁仕様は排煙、厨房排気ダクトは溶接用びょう使用となっていますが、
これが、結構むつかしいですよね。鉄板にアナがあくことがよくあります。
民間仕様なら、接着鋲でするのが普通でしょう。
保温屋さんにお聞きになると、解ると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:民間工事の排煙ダクトの保温鋲について、  ■名前 : SHASE-S  ■日付 : 07/8/16(木) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
   返信有難う御座いました。

民間仕様ですと、確かに接着鋲でやる事を
よく聞きますが、接着鋲の耐熱温度が、100℃位なので、
客先に、接着鋲を提案できません。
接着鋲で施工する場合は、失礼ですが、だんまりでやるのでしょうか?


SYASEですが、空気調和・衛生設備工事標準仕様書の
ことを言いました。
(昔のHASSと理解していましたが違うのでしょうか。。。)


できれば、上記2点の御意見聞ければ、有難いです。
宜しくお願いします。