Page    1361
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷媒管の保温について  暑い! 07/8/9(木) 20:14
   ┣Re:冷媒管の保温について  裕次郎 07/8/10(金) 13:53
   ┃  ┗Re:冷媒管の保温について  暑い! 07/8/10(金) 15:34
   ┗Re:冷媒管の保温について  北品川庄司 07/8/10(金) 17:33
      ┗Re:冷媒管の保温について  暑い! 07/8/10(金) 17:53
         ┗Re:冷媒管の保温について  北品川庄司 07/8/10(金) 20:40
            ┗Re:冷媒管の保温について  暑い! 07/8/16(木) 9:12
               ┗Re:冷媒管の保温について  北品川庄司 07/8/16(木) 14:15
                  ┗Re:冷媒管の保温について  暑い! 07/8/16(木) 17:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒管の保温について
 ■名前 : 暑い!
 ■日付 : 07/8/9(木) 20:14
 -------------------------------------------------------------------------
   地下で冷媒管の改修工事を行っていたのですが、最近の暑さのせいで冷媒管が結露してしまい、現在問題になっています。
現在の冷媒保温厚は10mmなので、20mmにする計画も考えたのですが、今から保温厚を変えるのは非常に困難です。何かいい方法はないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/8/10(金) 13:53  -------------------------------------------------------------------------
   厚さが変えられないのなら、保温材の材質替えてみればいいのでは。
明日からじゃ、問屋休みだし、今のうちにご相談をお勧めします。

なるべく保温効率のいいものじゃないとまた結露しますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 暑い!  ■日付 : 07/8/10(金) 15:34  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎さんありがとうございます。
そうなんです。。。明日から盆に入るので非常に苦労しています。
なにか断熱効率のいいものってありますかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/8/10(金) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   GWのロールを被せたら良いのではないでしょうかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 暑い!  ■日付 : 07/8/10(金) 17:53  -------------------------------------------------------------------------
   僕もそう思ったんですが、実は保温やさんに確認したところ、
「あまり効果がないよ」といわれました。。。
根拠はあまりよくわからないんですが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/8/10(金) 20:40  -------------------------------------------------------------------------
   >僕もそう思ったんですが、実は保温やさんに確認したところ、
>「あまり効果がないよ」といわれました。。。
>根拠はあまりよくわからないんですが・・・


効果が無いという根拠はドコにあるのか?
そのあたりの検証は済んでいますか?
保温屋さんとは現場作業員ですか?
ハナシ半分程度にしておいたほうがいい場合が多くあります
そこでハナシが終わってしまいます。
効果が無いと言い切られてしまっていますが
ワタシ、これで何回か対応していますが
再度不具合が起こったケースは今のところ
報告ありません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 暑い!  ■日付 : 07/8/16(木) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   保温やさんいわく、新冷媒になってからの冷媒管結露が非常に多く、
GWにての対処が最近仕事で増えているが、水滴として落ちてはこないものの、
GWがびしょびしょになってしまい、結局一夏越えた後、保温圧20mmに
替えている現場が多いらしいです。
今回は緊急だったので、とりあえずGWにて対処しました。
やはり、新冷媒は10mm保温じゃ対処できないんですかねぇ?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/8/16(木) 14:15  -------------------------------------------------------------------------
   新冷媒(410A)にあっても
蒸発器出口冷媒ガス温度は22と大差ないハズですから
新冷媒だからどうのというのは関係ない事だと思います
単に、結露の起こりやすい条件であった
というのに過ぎないのではないでしょうか

GW巻きについて、
何でもいいから巻けばOKというのではありません
密度と巻厚、施工が適正でなければ結露は起こるでしょう

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温について  ■名前 : 暑い!  ■日付 : 07/8/16(木) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   即座の回答、的確なアドバイスありがとうございました。
参考にしてこれから役立てていきたいと思います

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1361





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━