Page    1382
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼VP管の区画貫通処理方法について  リボルバー 07/9/18(火) 18:48
   ┗Re:VP管の区画貫通処理方法について  masa 07/9/19(水) 1:12
      ┗Re:VP管の区画貫通処理方法について  リボルバー 07/9/19(水) 11:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : VP管の区画貫通処理方法について
 ■名前 : リボルバー
 ■日付 : 07/9/18(火) 18:48
 -------------------------------------------------------------------------
   VP管の区画貫通についてなんですが、
過去にもたくさんログがありますが、その中にないので
知っている人がいれば教えて頂きたいです。

何かというと小口径の貫通の処理の方法なんです。
VPの20Aとか25Aの床貫通の区画の処理って必要?
どうすればいいのか教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管の区画貫通処理方法について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/9/19(水) 1:12  -------------------------------------------------------------------------
   いちおう、過去ログに明確に書いたつもりでしたが、防火区画貫通部については、給水・排水・排水管の通気管であれば、VP20A、VP25Aは区画貫通処理は貫通部の隙間にモルタル充填すれば特殊な区画貫通工法は必要ありません。(消防法の令8条区画、特定共同住宅の区画貫通部も同様です)
以下のログを参照してください。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1233.htm#6723

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:VP管の区画貫通処理方法について  ■名前 : リボルバー  ■日付 : 07/9/19(水) 11:17  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん返信ありがとうございました。
文献も見て、納得です。そういう解釈になるんですね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1382





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━