 ▼冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  困惑者 07/9/20(木) 7:57
   ┗Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  どんちゃん 07/9/20(木) 12:04
      ┗Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  田舎の空調屋 07/9/25(火) 18:20
         ┗Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  どんちゃん 07/9/27(木) 15:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷媒管の保温材が30cmも縮んだ
 ■名前 : 困惑者
 ■日付 : 07/9/20(木) 7:57
 -------------------------------------------------------------------------
   冷媒管の保温材(一般的使用されているな発砲プラスチック保温材)が30cmも縮んだ。
状況を説明しますとと、竣工後2年で、一般空調でビル用マルチヒートポンプエアコン(EHP)の冷媒管において、シャフト内で発生しました。サイズはガス管:38.1mm・液管:19.0mmのネオパイプで、保温厚はガス管・液管共10mmです。直管で6mのところで、ガス管の保温材は30cm・液管は10cm縮んでいた。よって、ガス管においては銅管30cm露出していました。縮んだ時期は前後の状況から、冬季の間(暖房時)と推測されます。その後銅管の温度測定をしたところ、90℃程度でした。このような現象を経験された方はいらっしゃいませんか。いらっしゃいましたら、その原因をお知らせいただけますか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/9/20(木) 12:04  -------------------------------------------------------------------------
   保温材の熱収縮率は調べられたのですか?
本当に90℃あったなら、そこまで縮む可能性は十分ありますよ。
縮むことより90℃の方が心配。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  ■名前 : 田舎の空調屋  ■日付 : 07/9/25(火) 18:20  -------------------------------------------------------------------------
   冷媒の保温材は、通常でも10%以上は縮むとメーカーに言われましたが。
10メートルの配管なら10センチですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷媒管の保温材が30cmも縮んだ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/9/27(木) 15:00  -------------------------------------------------------------------------
   熱収縮率は厚みと長さで違いますよ。
↓よく計算しましょう。

>冷媒の保温材は、通常でも10%以上は縮むとメーカーに言われましたが。
>10メートルの配管なら10センチですね。