Page 1394 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管サイズの決定 ヒロ 07/10/11(木) 10:13 ┗Re:蒸気配管サイズの決定 hatomori 07/10/12(金) 5:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管サイズの決定 ■名前 : ヒロ ■日付 : 07/10/11(木) 10:13 -------------------------------------------------------------------------
| 素人質問で誠に恐縮なのですが、蒸気配管サイズを決定する際に使用する、「許容全圧力降下」ですが、これは任意に自分で決定する値のことでしょうか?例えば0.01MPaとか、、。これにより、100m当りの圧力降下を求め、圧力と流量から求める方法で正解なのでしょうか? 出来れば一般的な全圧力降下の算出方法・参考値が有れば教えて下さい。 (ちなみに今回施工する物件の二次側圧力は0.2MPaです) |
| >(ちなみに今回施工する物件の二次側圧力は0.2MPaです) 全圧力降下は、初期ゲージ圧力の1/3程度とします。 その時、過大な蒸気速度にならないようにします。順勾配の場合 0.2d(m/s)を最大速度の標準とします。(dは管内径mm) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━