Page 1397 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒サイズ間違い いち 07/10/12(金) 19:23 ┣Re:冷媒サイズ間違い いち 07/10/12(金) 19:48 ┣Re:冷媒サイズ間違い ゆったか 07/10/12(金) 20:14 ┣Re:冷媒サイズ間違い 北品川庄司 07/10/12(金) 22:02 ┣Re:冷媒サイズ間違い なつ 07/10/13(土) 14:42 ┗Re:冷媒サイズ間違い いち 07/10/13(土) 18:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒サイズ間違い ■名前 : いち ■日付 : 07/10/12(金) 19:23 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 やり直すのがいいことはわかっておりますがあえてお聞きしたいのですが 5HPの内機が5台の系統で主管サイズ、ガス:31.8、液:19.1必要な所を28.6×15.9、 5HPの内機が4台の系統で主管サイズ、ガス:28.6、液:15.9必要な所を22.2×9.5、 とそれぞれ間違えてしまいました。分岐管はまだ施工しておりません。 少しぐらい(?)のサイズダウンなら問題無い(実用上?)といった事を 聞いたことがあるのですが実際の所どうでしょうか。 ご存じのかた、経験されたかたいらっしゃいましたら教えてください。 |
| すみません、追記です。 外機30HP、5HPの内機が5台の系統で主管サイズ、ガス:31.8、液:19.1必要な所を28.6×15.9、 外機20HP、5HPの内機が4台の系統で主管サイズ、ガス:28.6、液:15.9必要な所を22.2×9.5、 です。 |
| 先にことわっておきますが、おすすめしているわけではありませんので、十分検討のうえ、自己責任にて施工お願いします。 方法�@ http://www.mitsubishielectric.co.jp/wink_doc/common_files/TEC_MANUAL/MEE06W486.pdf の199(184)ページ参照 各メーカーの使用可能範囲なら、既設配管利用の室外機に変更する。 方法�A 冷凍・冷蔵の専門業者にて配管サイズ選定を確認(計算)してもらう。 ただし、圧縮機の能力がわからなければ計算のしようがないかな。 方法�B メーカーに問い合わせる。 問い合わせても、配管そのままで施工すれば、保証対象外になるとおもいます。 考えられる方法は、こんなとこでしょうか。 枝管の間違いならやりかえないかもですけど、主管なら、やっぱり配管をやりかえたほうが無難でしょう。 |
| 問題有る無しとはどのレベルの話なんでしょうか? メーカーサイドのハナシをすれば既に問題ありです メーカーが問題ありとしているのですから 今度のメーカーサービス(通常で言う保証事項)は受けられなくなります 客先にデメリットを与えてしまっています アナタの会社が明日存在する保証はありませんから 客先にしてみれば ふざけんな! です 機器としてぱっと見た目は正常かもしれませんが 圧縮機には負担がかかっているでしょうし 電気代も増えているでしょう また循環冷媒量も理論上減りますから 機器の能力ダウンは避けられません やり直す以外に何か選択肢はあるんでしょうか? こちらがお聞きしたいです |
| 「やり直す」に1票 なにかあるたびそれが原因なんじゃない?って後悔するかも 引渡ししてから結局やり直す事になったら むちゃくちゃ大変だよね 営業できない分保証しなさいって言われたら・・・恐っ 設備ってけっこう感覚でしょ 暑いとか寒いとか、空気がよどんでいるとか澄んでるとか 水の勢いが強いとか弱いとか 風が強いとか弱いとか 音がうるさいとか静かだとか などなど どんなに計算したって、だいたいの人の許容範囲で 妥当であるってカンジではないかと私は思います。 条件を満たした施工をしても人によっては満足してもらえない そんな経験ないですか いつもは個人差だと考え「こんなモンです」と言えたとしても 何か心当たりがあるのに平然と問題なしとお客さんに言えません また、工事に携わる人とお客さんの温度差はかなりあると思います 何億、何千万円の工事というけど、実際現金を払う人の身にもなってみてほしい 自分に置き換えてみてください たかだか何百万円の新車ごときの些細な傷が気になりませんか 養生のビニールを納車のとたん気にせず剥がせますか なにが正解か判りませんけど 技術的な話からはずれてますが いかがでしょうか |
| やり直します。 企業倫理が問われる昨今、この程度で信用を失うわけにはいきません。 みなさんありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━