Page 1396 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水配管たて管の減速継手 ビッグフット 07/10/13(土) 15:02 ┗Re:排水配管たて管の減速継手 masa 07/10/13(土) 16:02 ┗Re:排水配管たて管の減速継手 ビッグフット 07/10/13(土) 16:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水配管たて管の減速継手 ■名前 : ビッグフット ■日付 : 07/10/13(土) 15:02 -------------------------------------------------------------------------
| 現在10階建てのビジネスホテルの設備工事を施工中です。 最上階に大浴場がある建物ですのでPSに排水たて管があり ピットまで降ろすことになります。 配管は耐火二層管の100A、150Aで継手メーカーが このような時に使用する減速継手というもの作っていましたが サイズが100Aまででした。 150A以上の排水で耐火二層管を使用する場合の減速対応で 良い方法があればアドヴァイス頂ければありがたいです。 宜しくお願い致します。 |
| 減速継手を単管式集合継手排水システムの負圧軽減で利用するなら、メーカーに作ってもらわないと無理ですね。 通気竪管を設置する事は無理なのでしょうか? 150Aは集合継手自体存在しないと思いますが、減速しなければならないほど負圧が発生する排水負荷なのでしょうか? 浴槽排水が大量になってしまう場合は、清掃時間を考慮して排水量を制限する目皿サイズにしたり、バルブ排水にする方が実用的だと思います。浴槽排水のみ単独でピットに落とせば竪管に負圧が生じても実用上は問題無いような気がしますが? |
| 早速のアドヴァイス有難う御座います。 通気は伸張通気含め、10F横引き配管経路にもとることが出来ます。 最初の質問時に言葉不足でしたが、水槽に落としてくみ上げるわけではなく ピットを通って外部桝に接続する方式ですので、下部にかかる負担を軽減する 意味でも何か対策が必要と思い投稿させていただいた次第です。 ですが、まずはバルブ排水等の方式で検討してみます。 有難う御座いました。 >減速継手を単管式集合継手排水システムの負圧軽減で利用するなら、メーカーに作ってもらわないと無理ですね。 通気竪管を設置する事は無理なのでしょうか? >150Aは集合継手自体存在しないと思いますが、減速しなければならないほど負圧が発生する排水負荷なのでしょうか? 浴槽排水が大量になってしまう場合は、清掃時間を考慮して排水量を制限する目皿サイズにしたり、バルブ排水にする方が実用的だと思います。浴槽排水のみ単独でピットに落とせば竪管に負圧が生じても実用上は問題無いような気がしますが? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━