 ■題名 : 給湯管(銅管)用保温筒について
 ■名前 : HDFAB
 ■日付 : 07/10/17(水) 9:35
 -------------------------------------------------------------------------
   給湯管(銅管)用ロックウール保温筒について教えて下さい。
ある公共工事で”給湯管(銅管)に使用する保温筒は銅管用保温筒を使用する”
と特記仕様書明記されていますが、ロックウール保温筒に銅管用サイズの物はあるのでしょうか?(通常、鋼管サイズの1サイズ小さい物で施工を行っているのですが役所の担当者は、”銅管用ロックウール保温筒はある”と言って通常施工を認めてくれません。)
みなさんの力を貸してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管(銅管)用保温筒について  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 07/10/17(水) 21:28  -------------------------------------------------------------------------
   ここの↓
http://www5.ocn.ne.jp/~narakuei/kuei/members/members.html
「機械設備様式集」の
b)工種別施工計画書 の
3.保温塗装工事 の
�B銅管の断熱要領(71P) を参考にして!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:追記  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 07/10/18(木) 7:56  -------------------------------------------------------------------------
   日東紡の 2002年 のカタログには、「銅管用ダンカバー」と記載があります。
受注生産か、それとも製品そのものがなくなったのかは、メーカーにご確認を!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:追記  ■名前 : HDFAB  ■日付 : 07/10/18(木) 9:35  -------------------------------------------------------------------------
   ゆったかさん 参考資料有難う御座います。
メーカーへ確認した所、銅管用ロックウール保温筒がありました。
<ニチアス�鰍lGマイティーカバー(銅管用)ただ、メーカー独自の規格みたいです>
役所ともう一度協議してみます。