Page 1402 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ルーフドレンの改修 高所作業も行う設備屋 07/10/10(水) 23:13 ┣Re:ルーフドレンの改修 アニサキス 07/10/11(木) 0:19 ┣Re:ルーフドレンの改修 北品川庄司 07/10/11(木) 0:36 ┗Re:ルーフドレンの改修 順ぼう 07/10/19(金) 10:11 ┗Re:ルーフドレンの改修 勘吉 07/10/20(土) 16:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ルーフドレンの改修 ■名前 : 高所作業も行う設備屋 ■日付 : 07/10/10(水) 23:13 -------------------------------------------------------------------------
| 知恵を貸してください。 屋上ルーフドレンの排水を飲み込んだ後、建物から突き出して直ぐにエルボで 下に振って配管してるのを良く見ると思いますが、今回はそのエルボ部に亀裂 が入ってしまいそのエルボから交換することになりました。 (オーナーの意向で、樋受けは不可) がしかし、そのエルボが外壁ギリギリすぎて切り落とすと新しいエルボが接続 できなくなってしまいます。配管はVU75。 考えてる方法として、 ・エルボを割り取って新しいエルボをエポキシ系接着剤などを使ってかぶせ、 差込部にも充填剤を効かせて漏れ止めとし、配管支持を増やして抜け防止とする。 ・エルボの飲み込みの際で切り落として小さめのサイズの配管を中差しして固定 してしまう。 もっと良い方法・然るべき対処方法等があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。 |
| そのままVU管で復旧したいのであれば片受けエルボや持ち出しソケット(ニップル?)なんていうVU管内面に接着できる便利な継手もありますよ。 唯、管内に段差が出来たら気に入らないとか、強度面で不安がある、というのであればもっと頭の良い方のアドバイスを待ってください(笑)。 |
| 前澤い○ちき継ぎ手のカタログを見るべし! そこに答えがあるだろう |
| >知恵を貸してください。 >屋上ルーフドレンの排水を飲み込んだ後、建物から突き出して直ぐにエルボで >下に振って配管してるのを良く見ると思いますが、今回はそのエルボ部に亀裂 >が入ってしまいそのエルボから交換することになりました。 なんで亀裂が入ったのかな?出来れば教えて下さい。 補修してもまた同じ事が起こったら大変です。 |
| 原因は伸縮でした。 VP200で壁(コンクリート)から出て竪管10mほどで地中へ入っていました。 エルボを取替溶接をして、竪管にフレキを付けたと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━