Page 1403 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外部からのFDヒューズ交換 mm 07/10/22(月) 16:25 ┣Re:外部からのFDヒューズ交換 北品川庄司 07/10/22(月) 16:43 ┗Re:外部からのFDヒューズ交換 どんちゃん 07/10/22(月) 19:07 ┗Re:外部からのFDヒューズ交換 北品川庄司 07/10/22(月) 19:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外部からのFDヒューズ交換 ■名前 : mm ■日付 : 07/10/22(月) 16:25 -------------------------------------------------------------------------
| 質問なのですが,... 外壁を貫通するダクトにFDを付けるのですが、外部からヒューズ交換できる場合は、ガラリ一体型のFDを付けます。 ただこの場合、交換作業に6尺程度の脚立を使用すれば、1階の天井から貫通してくるダクトは、ヒューズ交換できますが、例えば、2階の天井を貫通してくるダクトなどは、高さが、5m近くなるので、外部から交換作業は不可能ではないでしょうか。 3階まで(高さ8mくらい)は、外部から交換できるので、ガラリ一体型のFDで、かまわないといわれたことがあります。 外部からのFDヒューズ交換は何階までなら可能でしょうか? |
| 高所作業車を使えばそれが届く高さであれば何階でも可能です メンテナンス時に高所作業車を使うといわれれば 消防としては何も言えません しかし その負担を施主側に与えてしまうという事は プロとして失格ではないでしょうか? VC1体FDは1階までとし 2階からは室内側で対応できる形にすべきです 今後起こりうる事態に24時間265日あなたが責任もって 対応するというのであれば構いませんが・・・。 |
| 運用指針で2階以下と明文化していますので2階以下に限定すべきだと思います。 但し、2階以下でも点検が容易で無い場合は、内部からにする必要があります。 |
| >運用指針で2階以下と明文化していますので2階以下に限定すべきだと思います。 あれ、 そんなのあったっけ? 以前消防予防課との雑談の中で点検については 不可能でない限りできると言われれば それ以上は言えないと言ってたんですよねぇ・・・ 運用指針読み返してみます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━