Page 1441 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼直圧式ガス給湯器に減圧弁 新米瓦斯屋 08/1/13(日) 22:58 ┣Re:ん? 北品川庄司 08/1/13(日) 23:10 ┣Re:直圧式ガス給湯器に減圧弁 どんちゃん 08/1/13(日) 23:10 ┃ ┗Re:直圧式ガス給湯器に減圧弁 新米瓦斯屋 08/1/16(水) 1:33 ┃ ┣Re:直圧式ガス給湯器に減圧弁 つなぎの水道屋 08/1/20(日) 23:57 ┃ ┗Re:直圧式ガス給湯器に減圧弁 どんちゃん 08/1/21(月) 8:57 ┣Re:直圧式ガス給湯器に減圧弁 K2 08/1/13(日) 23:38 ┗Re:直圧式ガス給湯器に減圧弁 つなぎの水道屋 08/1/14(月) 14:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 直圧式ガス給湯器に減圧弁 ■名前 : 新米瓦斯屋 ■日付 : 08/1/13(日) 22:58 -------------------------------------------------------------------------
| 先日、電気温水器よりガス給湯器に交換する際、既設給湯管が古く給湯管が破損する恐れがあったため、ガス給湯器の給水入り口に減圧弁をつけました。しかし、器具が直圧式のため給湯圧力が電気温水器のときよりかなり低く困っています。減圧弁をはずし直結にすればかならず破損するし、破損した場合既設官を交換するのは不可能に近い状態です。なにか圧力をあげる方法があれば教えてください。 |
| >なにか圧力をあげる方法があれば教えてください。 圧力あげたら配管が破損すると書いてなかったですかねぇ? 矛盾してますよ |
| 電気温水器と同じ圧に調整すれば良いのでは? 調整できない減圧弁を付けているのでしょうか? それから住宅だとすればシャワーヘッドの交換も一つの手段です。 |
| ご返答ありがとうございます。圧力を自分で変更できる減圧弁はあるのでしょうか? |
| 数日経つので、対処されていると思いますが、よろしければ、後日談など、教えてもらう事は、出来ないでしょうか。 |
| 長期不在だったので気づきませんでした。 http://www.venn.co.jp/products/reducing_k.html |
| 給湯器の抵抗(損失)はかなりあります。 メーカーに確認すれば、給湯器二次側の圧力がわかると思います。 そうすれば、1次側に減圧弁は不要となるのではないでしょうか? 2次側で配管が古くて危ないなら、更新するしかないでしょう。 |
| 給湯器取替え時の、ゴミかみ、などはないのでしょうか。 >ガス給湯器の給水入り口に減圧弁をつけました。 一般住宅と解釈しての事ですが、給湯器には、給水一次をつなぎ、以前の二次給水用減圧弁とは別に、減圧弁を湯側出口に取り付けてみるのは、どうでしょうか。 http://www.venn.co.jp/products/reducing_w.html ただ、上記にあるように使用温度が55℃以下に限定されてくると思いますが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━