Page 1471 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼喫煙室の排気ガラリ まりりん 08/2/28(木) 16:41 ┗Re:喫煙室の排気ガラリ 裕次郎 08/2/29(金) 11:45 ┗Re:喫煙室の排気ガラリ まりりん 08/2/29(金) 16:02 ┗Re:喫煙室の排気ガラリ 裕次郎 08/2/29(金) 21:51 ┗Re:喫煙室の排気ガラリ まりりん 08/3/3(月) 16:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 喫煙室の排気ガラリ ■名前 : まりりん ■日付 : 08/2/28(木) 16:41 -------------------------------------------------------------------------
| ビルの監理をしていてます。 喫煙室をつくってから、ある部屋がタバコ臭くなったという苦情です。しらべてみると、喫煙室の排気ダクトと、苦情のある部屋の排気ダクトは別系統であるが、ガラリが同じです。ガラリには防虫網がありますが、予想ではかなり汚れていて目が詰まっていると思われます。このような状態だと、喫煙室の空気がこの部屋にながれてタバコ臭くなることはありますか?初歩的な質問になっているかもしれませんがどなたか教えてください。ちなみに、双方とも中間扇(風圧式シャッター付)です。お願いします。 |
| ガラリが一緒だと、風向きによっては、シャッターが付いていても逆流することがあります。 たばこを吸わない人には少しの匂いも「臭い」と感じるものです。 先ずは、がらりの中にセパレーターを付けること。排気方向も調整できればなお良いと思いますが。 それと、換気量はもちろん大丈夫ですよね。 幾ら集煙装置、分煙機が付いていても、換気量は40〜50回ないと匂いは外(室内)に出ます。室内側から空気が常に流れ込むような仕掛けにしておいた方が良いと思います。 |
| 風圧式シャッターがついていてもダメなのはわかりました。結局、今の状態をよくするには、「がらりの中にセパレーターを付けること」ですか?防虫網の目詰まりも気になるのですが(確認するのが大変)こちらの方はあまり心配しなくてもよいですか? >幾ら集煙装置、分煙機が付いていても、換気量は40〜50回ないと匂いは外(室内)に出ます。 喫煙室は換気量は20回ぐらいでタバコ臭いですが、この部屋は臭くてもしょうがないです。隣の部屋が会議室についた化粧室になっていて、この部屋がかなりタバコ臭くてこまってます。こちらの部屋も常時換気した方がよろしいでしょうか? |
| シャッターは、よく見ると結構隙間がありますので、よほど性能の良いものでないと風は逆流して来ちゃいますね。 さて、肝心の匂いですが、とりあえずは、常時換気をして見るほかないと思います。 あとは、匂いのする経路をもう一度確認してみて下さい。 たばこじゃないスプレーなどで匂いを蒔いて確認するのが手っ取り早いと思います。(発煙筒は火事と誤認されたりするので×です) それと、たばこの匂いは一度着いてしまうとなかなかとれません。 そのときは、ダクト清掃、壁紙の張り替えなどをしないとなりません。 |
| 裕次郎さん わかりやすく説明していただきありがとうございました。 いろいろ対応してみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━