Page 1484 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼衛生便器や洗面器の工事区分について しまんちゅ設備 08/3/22(土) 18:25 ┗Re:衛生便器や洗面器の工事区分について 裕次郎 08/3/22(土) 18:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 衛生便器や洗面器の工事区分について ■名前 : しまんちゅ設備 ■日付 : 08/3/22(土) 18:25 -------------------------------------------------------------------------
| 只今、東京都の公共工事をしております。 工程も仕上げ段階になりましたが、ふと疑問に思ったことがあるのですが、便器や洗面器などの目地埋めは建築と機械設備とどちらになるのでしょうか? 洗面カウンターは建築工事となっております。 洗面器の取り付けは機械設備です。 一応、仕様書などに目を通してみたのですがわかりませんでした。 特記仕様書には外部の防水にかんしては記入がありましたが、目地などに関しては工事区分表にも記入はありませんでした。 よろしくお願い致します。 |
| 工事区分表があればそれに従い、ない場合は質疑書を都の監督員にあげて解決するのが正解です。 勝手にやって、これは建築の工事範囲で、勝手にやったから何があっても知らないよ、なんて事になると困ります。 工事の質疑は「口頭」ではなく「質疑書」が正式なやり方です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━