Page 149 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンのことで・・・ まさ 03/8/3(日) 22:28 ┗Re:エアコンのことで・・・ プンプン 03/8/5(火) 0:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンのことで・・・ ■名前 : まさ ■日付 : 03/8/3(日) 22:28 -------------------------------------------------------------------------
| 家のエアコンなんですけど、冷房をかけると前面から水が垂れてきます 自分で直したいんですけど、どなたかやり方教えてくれませんか。 ちなみに私はボ−ド屋です(汗) 無理かなあ。 |
| エアコンの漏水はドレン配管の詰まりや 風量不足による熱交換器の凍結により起こります 前者はさほど難しくは無いのですが 後者の場合診断をした上で洗浄をする必要があります |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━