Page 150 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷凍機の冷媒配管について質問 空調工事屋 03/8/3(日) 9:11 ┗Re:冷凍機の冷媒配管について質問 そうです! 03/8/5(火) 12:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷凍機の冷媒配管について質問 ■名前 : 空調工事屋 ■日付 : 03/8/3(日) 9:11 -------------------------------------------------------------------------
| 空調機の冷媒配管は長年やっていますが冷凍機の冷媒配管との違いがよくわかりません。 1.保温材の厚みだけですか、液側保温無しとか? 2.それともオイルトラップとかの配管の形状ですか? 3.それともほかに何かありますか 教えてください |
| >空調機の冷媒配管は長年やっていますが冷凍機の冷媒配管との違いがよくわかりません。 >1.保温材の厚みだけですか、液側保温無しとか? >2.それともオイルトラップとかの配管の形状ですか? >3.それともほかに何かありますか > 教えてください 基本的に冷凍機の冷媒配管は圧力配管になります。 鋼管の時はSCH4ですし、黒の酸洗いしたものを使います。 また、空調機と違って低圧側の圧力が低い為オイルの返り悪くなる為 空調機と違って上げ下げは出来ません、 基本的には、低圧蒸気配管と同じです。 オイルトラップなどはオイルを返りやすいようにするためです。 また、高低さが大きい時には2重配管などもします。 基本的には考え方を変えて施工しないと難しいです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━