Page 1564 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼HTVP25Aでの床貫通処理について shirou kusanagi 08/8/4(月) 10:37 ┗Re:HTVP25Aでの床貫通処理について masa 08/8/5(火) 13:19 ┗Re:HTVP25Aでの床貫通処理について つなぎの水道屋 08/8/7(木) 18:38 ┗Re:HTVP25Aでの床貫通処理について masa 08/8/8(金) 0:38 ┗Re:HTVP25Aでの床貫通処理について つなぎの水道屋 08/8/8(金) 19:05 ┗Re:HTVP25Aでの床貫通処理について masa 08/8/9(土) 0:43 ┗Re:HTVP25Aでの床貫通処理について つなぎの水道屋 08/8/9(土) 7:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : HTVP25Aでの床貫通処理について ■名前 : shirou kusanagi ■日付 : 08/8/4(月) 10:37 -------------------------------------------------------------------------
| 過去ログを見ても頭が悩まされるので教えてください。 各区画では無い床(H=150)をHTVP25Aが貫通する場合、配管の前後1m不燃材での被覆が必要なのでしょうか? H12告示1422号によると、外径は問題ないですが肉厚が足りないので、やはり必要なのかな? よろしくお願いします。 |
| 過去ログにも記載されていますが、給水管の場合は、2時間耐火の床で、外径90mm未満で肉厚5.5mm以上の硬質塩ビ管の系列の配管は貫通可能です。 したがって、HTVPの場合は呼径75mm以下の配管はすべて貫通可能です。 排水の場合は同様に外径61mm未満で、肉厚4.1mm以上の硬質塩ビ管の配管が貫通可能なので、HTVPの場合は呼径50mm以下の配管はすべて貫通可能です。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1233.htm |
| masaさん、少し質問させていただけないでしょうか。 shirou kusanagiさんは、 >各区画では無い床(H=150)を・・・が貫通する場合 区画ではないとされていますが、水平部(スラブ)に関しては、 http://www.cfaj.gr.jp/qa/act/02.html 上記の床に1、2時間、とあるので記載等がなくても区画とみなされるのでしょうか? |
| リンク先に記載されているのは、耐火構造等の構造体に要求される耐火性能です。 したがって、構造体として必要な性能を規定しているだけなので、それ自体が防火区画を意味する訳ではありません。 ただし、面積区画によって階ごとに防火区画されている場合は、その部屋の間仕切壁が防火区画でなくても、床は防火区画の床となるので、区画貫通処理が必要となります。(異種用途区画等も同様の扱いとなります) 面積区画等については、以下のリンクを参照してください。 http://www.cfaj.gr.jp/qa/act/04.html |
| masaさん返信ありがとうございます。 >面積区画等については、以下のリンクを参照してください。 私、今まで設備の元請の方や設備担当の方から「ここは、防火区画だから」というような指示を受けての対応でしたので、 探っていける手がかりができた気がします、ありがとうございます。 最後に、もう少しだけ質問させていただけないでしょうか。 >ただし、面積区画によって階ごとに防火区画されている場合は、 逆に言えば、面積によって2つの階もしくは3つの階・・で1つの区画とされるということでしょうか。 |
| 2階以上や地階だと竪穴区画も出てくるので、場合によっては区画形成される場合があります。 1・2階で面積区画が不要の場合は、床は防火区画になりません。 |
| なるほどです。 私の中で、もう少し掘り下げてみようと思います。 masaさん、誠にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━