Page 1565 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼バルコニードレン接続 LA 08/8/12(火) 21:47 ┗Re:バルコニードレン接続 つなぎの水道屋 08/8/13(水) 8:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : バルコニードレン接続 ■名前 : LA ■日付 : 08/8/12(火) 21:47 -------------------------------------------------------------------------
| 皆さんに一つ御教授戴きたく 質問いたします。 実は、一般戸建て住宅で2階がバルコニーの部分があります。 バルコニーの排水がなぜか、1Fの和室天井内に出てきております。 通常、雨水管で接続する場合、接続部分が通常ビニルソケットになっていて 接続して外部基礎下まで配管して終わり。のような感じで施工するのですが 今回勝手が違うようで、次の事例になっています。 ※相手部分がFRP製で、ジョウゴ形になっている。 ※口の細い部分がVP30相当。根元部分はVP50相当になっている。 上記のような場合、VP,VU系の接着剤を用いて接着しても 良いものなのでしょうか? 工事担当者からは、ビニルで配管して天井内で外壁に出してほしいと 言われましたが、相手がFRP製だけに慎重にならざろう得ません。 通常外壁に沿わせて外部配管するものなのでしょうが・・・ 和室天井に出てきている段階で、?な感じもします。 追加での工事の為、逆に請けないのも手かと思っております。 こういう施工事例の場合、接着して良いものなのか? 別の接着方法がある物なのか? 良かったら御教授戴ければ幸いです。 |
| >こういう施工事例の場合、接着して良いものなのか? 以前水槽等を作っていたという方から聞いた話ですが、配管用の接着剤では、FRPを溶かせないので、接着出来ないといはれていたので、私は、シーリング材でおさめています。 配管頭頂部から、40mm程度シーリング材を塗っておき(バックアップ材等でタレ止め) コーンとの隙間が10mm程度のところで差込を止め上部からシーリング材を充填 私は、以上のようにしています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━