Page 1605 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床下通気配管の接合方法 ブラウン管 08/10/29(水) 8:08 ┣Re:床下通気配管の接合方法 つなぎの水道屋 08/10/29(水) 18:41 ┣Re:床下通気配管の接合方法 EM 08/10/29(水) 20:12 ┃ ┗Re:床下通気配管の接合方法 つなぎの水道屋 08/11/2(日) 19:35 ┗Re:床下通気配管の接合方法 masa 08/10/30(木) 0:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床下通気配管の接合方法 ■名前 : ブラウン管 ■日付 : 08/10/29(水) 8:08 -------------------------------------------------------------------------
| みなさんは床下通気配管をどの様に竪管に接合していますか。 今までは、当たり前のようにループ通気を床下で横引いて 通気竪管に接合していましたが、どの文献を読んでも 器具のあふれ縁から150mm以上高い位置で接合しなさいと書かれています。 実際、ほとんどの現場では床下で接合しているのですが 今まで事故や問題は起こっていません。 みなさんはどのように施工されているのでしょうか。 |
| 私は、ループ通気が必要な現場であまり作業していない者ですが、施工のさいには、立ち上げていました。 お書物にも書いてあると思いますが、 通気竪管への接続を通気起点と同じ階ですると、器具のあふれ縁よりも下なので、排水横枝管で詰りが生じてもループ通気から通気竪管へ流れるので、「トラブルとして表には出てこず」という事を回避する意味で「器具のあふれ縁から150mm以上高い位置で接合」とされているので、 起点と同階竪管接続は、まずいと思います。 |
| >みなさんは床下通気配管をどの様に竪管に接合していますか。 たしかにHASS(国交省より進んでいた?)では、ループ通気の床下接続 を明確に否定してますね。 でも、どうでしょうか?縦管接続部で詰まって、ループ通気を排水が 流れて他の系統に流れ込むことが、実際問題としてあるかなと思います。 衛生設備は、海外の文献をたよりに成り立ってきたと思いますが、 そもそもUPCに無いループ通気を誰が考えたのでしょうね。 昔々の某物件で、便所ブース内にあちこち通気を立ち上げてクレームが つきました。スペース・工事費等・リスクを説明して納得してもらえれば いいのではないかと思います。 法律上の問題があったら、どなたか教えてください。 |
| > 法律上の問題があったら、 以前、所定の経験年数を満たしている方に対しての2級管工事施工管理技士の研修合格制度が一定期間ありましたが、その研修テキストの法規編(監修 国土交通省総合政策局建設業課/国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課、編集 財団法人 全国建設研修センター)に次の様な記載がされていました。 告示1597 第5号ロ 本文から「ロの規定は、通気管としての機能確保の観点から定められたものである・・・排水横枝管より取り出した通気管は、・・・器具あふれ縁の・・・少なくとも15cm以上立ち上げてから横走させなければならない。・・・」と記載されていました。 ちなみに、私はmasaさんがいはれていた他ループ管との接続は天井内でして、通気竪管接続位置は通気接続器具のあふれ縁よりも150mm以上で施工していました。厳密に言えばこれも法律違反ですね。 |
| ループ通気管の床下結合はやむを得ないですが、通気竪管への結合はPSで立ち上げて、最高位器具のあふれ縁+150mmとする必要があります。 排水管が閉塞した場合、ループ通気管・通気竪管が汚物で閉塞する危険があります |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━