Page 1606 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? りょうすけ 08/10/25(土) 16:26 ┣Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? masa 08/10/25(土) 17:31 ┃ ┗Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? りょうすけ 08/10/27(月) 18:37 ┣Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? つなぎの水道屋 08/10/25(土) 22:20 ┃ ┗Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? りょうすけ 08/10/27(月) 18:43 ┃ ┗Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? つなぎの水道屋 08/10/27(月) 19:14 ┣Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? おにぐん 08/10/27(月) 10:13 ┃ ┗Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? りょうすけ 08/10/27(月) 18:38 ┣Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? おっちゃん 08/10/29(水) 17:31 ┃ ┗Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? つなぎの水道屋 08/11/2(日) 21:44 ┗Re:水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? 裕次郎 08/10/31(金) 18:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水道メータ以外によいものはないのでしょうか?? ■名前 : りょうすけ ■日付 : 08/10/25(土) 16:26 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、共同住宅の給水配管のどこかで漏水があるようです。 子メータと親メータの差額がかなりあります。 そこでどの配管ルートで漏水があるかを調査中です。 配管途中にバルブ及び私設メータを設置してパイロットの回転により 漏水を発見できればと考えています。 しかしそれだけのために私設メータを設置するのは材料費がかさみます。 何かこれに変わるものよいものはないのでしょうか?? ご回答よろしくお願い致します。 ちなみに私は個人の水道工事店です。 |
| 漏水量が多いなら、フラッパー式サイトグラスである程度の判断が可能ですが、感度は悪いです。 以下のリンクを参照してください。 http://www.matsui-mfg.co.jp/sdi/echo/products/14976.htm |
| 早速のご回答ありがとうございます。一度検討してみます。 |
| りょうすけさん質問させてください。 子メーターのサイズと個数 親メーターのサイズ どの程度の差でしょうか? 受水槽設置ですか? 親から子までに共用の水栓がいくつありますか? 浄化槽ですか? |
| >りょうすけさん質問させてください。 > >子メーターのサイズと個数 25mm 30個 >親メーターのサイズ 40�o >どの程度の差でしょうか? 結構あります。アバウトでごめんなさい。 >受水槽設置ですか? そうです。 >親から子までに共用の水栓がいくつありますか? 直圧の共用栓はゼロです。ポンプ2次側で3つです。 >浄化槽ですか? ではありません。 早速のご回答ありがとうございました。 |
| 私、投稿を見てまず思ったのが、共用栓からの自動車とうの洗車に使われているのではと思いました。 例えば一人が1台に100L使うとして、30家庭の1/3が洗車すれば1m3(1t) あと、漏水の確認については、されたのでしょうか? 例えば、1時間程度、全戸のバルブを閉めてもポンプの起動が頻繁に行なわれていたのでしょうか。 |
| レンタルで、超音波流量計などお借りになったらいかがでしょう。 露出配管がなければ、設置は出来ませんが、断熱材の補修くらいで済むと思いますが。 |
| 早速のご回答ありがとうございます。こんな便利なものもあるのですね。一度検討してみます。ありがとうございました。 |
| >子メータと親メータの差額がかなりあります。 >そこでどの配管ルートで漏水があるかを調査中です。 文面を見ると、主管部分での漏洩のようですかね。 多分、親メーターの読み>子メーターの読みの合計ですよね? 親メーターの設置場所は、建物内ですか?それとも屋外埋設ですか? 屋内設置であれば、ピットを含む建物内の漏水での漏水ですので、 時間経過で何らかの現象があるでしょうから漏水箇所の発見は ある程度容易かと思います。 親メーターの設置位置が屋外部分ですと、舗装等があれば障害となって発見が難しいですね。 ちなみにメーター出口から建物導入部まで管延長はどのくらいありますか? それともう一点、調査して漏水箇所が発見できなかった場合に・・・ 計量法で定められている水道メーターの公差は基準器から見て±5%ですので、 親メーターと子メーターが他メーカーだった時など、 最悪の場合、10%以内の誤差が発生すると考えられます。 そうなったら、メーターの性能自体が問題も考えられますね。 |
| >計量法で定められている水道メーターの公差は基準器から見て±5%ですので、 >親メーターと子メーターが他メーカーだった時など、 1度返信して悩んで削除したのですが、改めて返信させてください。 私のあてにならない経験から1家族、1月平均12m3で1%誤差であれば、 12m3×30戸×0.01は3.6m3程度の誤差は許容内 一人200Lで1家族3人計算でいくと 0.2L×3人×30日×30戸×0.01は5.4m3程度の誤差は許容内 上記は親メーターが0.1増で小メーターが±0で計算しての値ですが5.4m3で許容内であれば単純に最大10倍の54m3まで許容とすると誤解がないように発言させていただくと、結構いい加減なものですね。 |
| 以前、団地のある棟で、隔測メータ(親・子共)を付けたときに、1日20リッターほど漏水しているよ、と某自治体の水道部から指摘があり、施工者に聞いたところ、「もしかして」と掘ったところ、針先ほどの穴から漏水がありました。 何となく気が付いてはいたけど、と発見しましたが。 今回の場合は、もし、バルブを設置できるのなら、何カ所か区切ってバルブをセット。水圧試験を掛けるか、水栓をはずして、そこに圧力計を取り付けて圧力を掛けるか、いろいろとアイデアはありそうです。 どんな経路なのか把握できないので、この程度の答え方でごめんなさい。 <m(__)m> |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━