Page 1614 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼コンクリートブロック壁の区画貫通処理 なかやん 08/11/13(木) 14:17 ┣Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 どんちゃん 08/11/13(木) 15:43 ┃ ┗Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 なかやん 08/11/13(木) 16:27 ┣Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 つなぎの水道屋 08/11/13(木) 21:51 ┃ ┗Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 なかやん 08/11/14(金) 16:50 ┃ ┗Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 つなぎの水道屋 08/11/14(金) 19:04 ┗Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 masa 08/11/14(金) 2:58 ┗Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 なかやん 08/11/14(金) 17:05 ┗Re:コンクリートブロック壁の区画貫通処理 RIKU 08/11/14(金) 23:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : コンクリートブロック壁の区画貫通処理 ■名前 : なかやん ■日付 : 08/11/13(木) 14:17 -------------------------------------------------------------------------
| はじめて相談致します。賃貸マンションなどの特定共同住宅のPSと住戸との境の壁にコンクリートブロック造の壁がある物件がたまにあります。この壁を管が貫通する場合の消防評定工法でないといけないと思うのですが、メーカーに聞いてもコンクリートブロックの貫通部の評定品は無いとのことで困っています。メーカの評定はコンクリート壁やALC壁、中空壁はありますがブロック壁を取っていないとのこと。現場では、ブロックの穴にモルタル詰めて、コンクリート壁の評定工法で消防に納得してもらう相談は出来ますが、評定工法があると助かります。どのメーカーも無いと思いますが、皆さんこんな経験ありませんか? |
| 住戸の外壁となるのでブロックはさすがに見ませんね。 ブロックで評定取っている耐火キットも私は見たことありません。 全充填して消防協議するか、配管貫通部分のみRCの立ち上がりをつけてはどうですか? |
| どんちゃん様 返事有り難うございます。やはり耐火キットは無いですか。設計や工務店で事前にチェックできてないんですね。最後の手はモルタル充填で消防相談ですね。有り難うございます。 |
| なかやんさん、少し質問させてください。 >賃貸マンションなどの特定共同住宅のPSと住戸との境の壁にコンクリートブロック造の壁がある物件がたまにあります。この壁を管が貫通する場合の消防評定工法でないといけないと思うのですが、 このブロック壁が共住区画なのでしょうか? であれば、PSは共用部分という考え方になると思うのですが、そういうものなのでしょうか。 |
| PSは共用部です。共住区画とは、住戸と共用部間 あるいは 住戸と住戸間に適用されます。ということは、PSの床貫通部は共住区画ではないということもいえますね。 |
| なかやんさん、返信ありがとうございます。 >PSは共用部です。 私、PSの外側(通路側)で共住区画で区切り、ブロック壁は単なる耐火構造の壁で区画が存在しても建基法の令129条2の5第1項第7号の記載の「防火区画等」と思ったのですが違うようですね。 |
| コンクリートブロックの場合、区画貫通工法が壁(中空壁を除くと表記されていない場合)で国土交通大臣認定を取得している工法は、使用できるはずです。 認定書の認定をした構造方法又は建築材料に「壁・コンクリート・100mm以上」と表記されていれば、100mm以上のすべての耐火構造の壁に適用できます。 コンクリートブロックの厚さは100mm無いのですか? 80mmだと、配管の認定工法は無いかもしれません。 |
| >コンクリートブロックの場合、区画貫通工法が壁(中空壁を除くと表記されていない場合)で国土交通大臣認定を取得している工法は、使用できるはずです。 >認定書の認定をした構造方法又は建築材料に「壁・コンクリート・100mm以上」と表記されていれば、100mm以上のすべての耐火構造の壁に適用できます。 >コンクリートブロックの厚さは100mm無いのですか? 80mmだと、配管の認定工法は無いかもしれません。 masaさん 有り難うございます。 ブロックの厚さは100mm以上あります。 中空壁を除くと標記されていないもの探してみます。m(_ _)m |
| RIKUです。なかやんさん今晩は!。中に入ってご免なさい。 >ブロックの厚さは100mm以上あります。 耐火建築物の耐火構造の『壁』の場合 告示第1399号【耐火構造の構造方法を定める件】 第1 一 ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5�p以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4�p以上のもの。 とあります。CB100のフランヂシェル薄部肉厚は20�oですから空洞部を全てモルタル充填しなければなりません。 当該CB壁の法的な性能・部位名称をはっきりさせた方が宜しいかと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━