Page 1629 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼暖房用ファンコンベクター設置 あっくん 08/12/22(月) 10:04 ┗Re:暖房用ファンコンベクター設置 けろ 08/12/22(月) 14:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 暖房用ファンコンベクター設置 ■名前 : あっくん ■日付 : 08/12/22(月) 10:04 -------------------------------------------------------------------------
| 管理人さんルールをよく知らず投稿してしまいすみません。 はじめまして設備初心者なので教えてください。 学校の教室に床置き型のファンコンベクターを設置しようと思っております。 部屋の広さ104�u現在の配管は温水配管で80℃で供給されています。入口空気温度は20℃ときいています。部屋の広さから暖房機の能力を決定する際の基準を 誰か教えていただきますか? |
| >部屋の広さから暖房機の能力を決定する際の基準 というものは無いと思います。 そんな、意匠屋さんみたいなこと言わないで……。 暖房機の能力は、暖房負荷(換気負荷を含む)から決定するしか ありません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━