Page 1630 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼暖房機の圧が下がります。 設備工事者 08/12/15(月) 8:56 ┗Re:暖房機の圧が下がります。 kiloton 08/12/22(月) 14:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 暖房機の圧が下がります。 ■名前 : 設備工事者 ■日付 : 08/12/15(月) 8:56 -------------------------------------------------------------------------
| 誰か教えてください。 暖房機(30.000kcal/h)建物平屋 全て、床暖、1回路100m以内で3回路です。 (架橋ポリ、コンクリート埋設) 水漏れ無し、密閉式で膨張タンク25Lです。 不凍液交換したのですが、圧が下がります。 燃焼前は、0.05Mpaで燃焼時には0.07Mpaまで上昇します(膨張するから) ボイラーを止めて二日たつと0.02mpaまでさがります。エアー抜きは完璧なのですが、燃焼前の0.05Mpaで止まらないのですか?誰か分かる方教えてください。 |
| 飽くまで仮定ですが、2日経った状態が その燃焼前時の0.05Mpaの時より水温が下がったからでは? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━