Page 1646 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 新人ポンプ保全者 09/1/26(月) 13:53 ┣Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 tomato3723 09/1/26(月) 15:51 ┃ ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 新人ポンプ保全者 09/1/26(月) 17:58 ┃ ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 tomato3723 09/1/27(火) 16:56 ┃ ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 新人ポンプ保全者 09/1/27(火) 17:53 ┃ ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 tomato3723 09/1/28(水) 10:52 ┃ ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 新人ポンプ保全者 09/1/28(水) 16:42 ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 けん犬 09/1/27(火) 22:19 ┗Re:教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 新人ポンプ保全者 09/1/28(水) 9:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さい。ポンプ運転中の吸込み側圧力計故障 ■名前 : 新人ポンプ保全者 ■日付 : 09/1/26(月) 13:53 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして 新人ポンプ保全者です。 最近、大型陸上ポンプの保全を任され、一ヶ月に一度の定期点検を実施していたところ、先日、ポンプを運転中に吸込み側の圧力計が、通常運転中は、-0.03MPa程度を示すのに、+0.028MPaを示しました。 圧力計の単体不良と判断し、圧力計メーカに故障解析を依頼したところ、レンジ以上の圧力(過大圧、突発的なサージ圧等)がかかったことにより、ブルドン管が変形し、ゼロ点がくるったという解析結果がでました。 私なりに過大圧がかかった原因を検討しましたが、運転中に起こる要因が思いつきませんでしたので、もしもその原因がわかれば教えて頂けないでしょうか。 以下に関連しそうなデータをまとめましたが、その他必要な情報等ございました ら、ご連絡下さい。 圧力計故障の原因がわからず非常に困っております。ご教授宜しくお願いします。 ポンプ:CN型両吸込渦巻ポンプ ・吐出し量:10m3/min ・全楊程 :115m ・回転速度:1790min-1 ・出力 :260kw 運転時圧力:-0.03MPa〜-0.02MPa 停止時圧力:+0.01MPa〜+0.02MPa 圧力計(連成計)レンジ:-0.1MPa〜+0.1MPa |
| プルドン管が変形するほどの圧力ならばウォーターハンマーでサージ圧力が発生したんじゃないでしょうか。チェキ弁の応答が悪くなっているなど確認されたらいかがかと。 |
| 早急なご回答ありがとうございます。 アドバイス頂いた件ですが、吐出側であればその可能性が高いと思ったのですが、運転中でも吸込側に影響を受けるのでしょうか。 |
| チェッキ弁の応答が悪いと言うことはポンプや吸い込み配管側にもハンマーの影響が出ます。 そうなってポンプを破損させないようにするため急閉チェッキといい吐き出し圧が弱まったとたんスプリングで弁体を閉めるタイプの物があります。 メーカーによってはスモレンスキーチャッキ弁とかハンマーソフトチェッキ弁とかノンハンマーチェッキとかいいます。 |
| ポンプが運転されていても影響を受ける可能性があるのですね。 非常に参考になりました。 ありがとうございました。 |
| ポンプの使用方法にもよりますが、ウオーターハンマーという現象は運転中にはあまり起こらないと思います。よく起こるのはポンプが停止するときです。ただし配管系ではシングルレバーでポンと水を止めると起こることがあります。ちょっと遅れてドンという音が発生することがありますよね。あれです。動いている水が急に止められてしまったために、配管のなかで圧力が行ったりきたりして衝突するのです。 |
| やはりそうですよね。 今回の事象は運転中におきているので、頭を悩ませています。 たまたま、圧力計の出来が悪くて、壊れてしまったのではないかと、希望的な観測をしてしまったりしてします。 |
| グリセリン入り圧力計を使用してはいかがでしょうか? |
| ご回答ありがとうございます。 情報不足で申し訳ございません。故障が発生した圧力計はグリセリン入りです。 それでも本事象が発生したので、原因がわからず悩んでおります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━