Page 1647 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管より水の滴るような音 リヘナラドール 09/1/27(火) 19:12 ┣Re:排水管より水の滴るような音 裕次�カ 09/1/27(火) 21:36 ┣Re:排水管より水の滴るような音 つなぎの水道屋 09/1/28(水) 18:19 ┣Re:排水管より水の滴るような音 クリオ 09/1/28(水) 19:12 ┣Re:排水管より水の滴るような音 RIKU 09/1/29(木) 0:36 ┗Re:排水管より水の滴るような音 yosi 09/1/30(金) 22:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管より水の滴るような音 ■名前 : リヘナラドール ■日付 : 09/1/27(火) 19:12 -------------------------------------------------------------------------
| 2階建てで 某ハウスメーカーの家です。 1年前の施工で2階にユニットバス、洗面台、洗濯パン、手洗付タイプのシステムトイレ があり、1階の玄関用手洗いの後ろの壁をふかして、それらの給排水用のパイプシャフトにしてます。 給水、給湯は架橋ポリ13Aでそれぞれ供給しており、 排水の系統は下記3つです。 ・2F洗面台、ユニットバス ・2F洗濯パン ・2Fトイレ それぞれ排水立管を75Aとして、トイレ以外は枝50Aで合流しています。 2F排水管の屋内隠蔽部で使用しているのは音ナ○ンです。 通気は それぞれの系統の横主管部よりは75x40で分岐し 1本にまとめて 40Aで外壁に防虫目皿をつけて開放しています。 1F玄関手洗は単独で外の100x150の小口径マスへ放流されています。 ユニットバス、洗面台、2F洗濯パンの排水をそれぞれ流すと 「トン トン トン・・・」水の滴るような音が排水中はに発生します。 熱い湯でも水でも同じ症状が起こります。 天井点検口やパイプシャフト部に有るコンセントをばらして 確認しても漏水は無く、 床下に潜って確認しても漏水はありませんでした。 木に直接 排水パイプを固定しているところも無く、 いつも施工していて、ちがうところと言えば、 パイプシャフト下に密集した排水パイプの継手の数が それぞれの系統で1つずつ増えたくらいですが・・・ 「排水が漏れていないのであれば、問題ないです。」と 施主さんの言葉を頂いてますが、音は確かに発生しているので 皆さんのご意見を聞ければと思い 投稿させていただきました。 よろしくお願いします。 |
| ハウスメーカーの排水管であれば、多分塩ビ管を使っています。 そこに、温度の違う排水が流れると、微妙に配管が延び縮みします。 躯体部分に配管が接していて、音が発生することがあります。 接する部分を削るか、ゴム板などをはさむと音はしなくなります。 私も近々新築に引っ越すのでちょっと不安です。 |
| >「トン トン トン・・・」水の滴るような音が排水中はに発生します。 すこし質問させてください。 この音の場所は、 排水をしていない器具から聞こえるのでしょうか。 それとも天井内で発生している音でしょうか。 |
| おそらく支持金具の部分で管伸縮で鳴っていると思います。 |
| RIKUです。 排水横管に立て管が直上に接続した場合起こる事がありますが如何でしょうか?。 |
| 支持金具の締めすぎだと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━