Page 1669 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温泉保温プレート自作について toshi 09/2/10(火) 22:23 ┗Re:温泉保温プレート自作について BCG 09/2/11(水) 10:11 ┗Re:温泉保温プレート自作について toshi 09/2/21(土) 15:39 ┗Re:温泉保温プレート自作について BCG 09/2/23(月) 8:44 ┗Re:温泉保温プレート自作について toshi 09/2/27(金) 20:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温泉保温プレート自作について ■名前 : toshi ■日付 : 09/2/10(火) 22:23 -------------------------------------------------------------------------
| 温泉配管についてお尋ねします、簡単に説明しますと、貯湯槽の中に源泉を入れ(40m3のタンク源泉22度の冷泉)ボイラーで沸かした水を循環させて源泉を温めたいのですが、この場合配管の経路をどんようにしたらよいでしょうか、部材は SUS25A圧着式で配管したいと思います 説明が悪いと思いますがよろしくお願いします ----------------| | |---------------| | |---------------| | | --------------|こんな感じで90Lつかいながら循環か、 | |--------------- |
| http://www.zeneral.co.jp/pdf/catalog_zqhwa.pdf これの2ページ目にあるような架橋ポリエチレン熱交換器 を自作するか ステンレスのアングル等で枠を作り http://www.dairyo.jp/item/LT-T25.html こんな感じのフレキチューブを巻きつけたてステンレス番線で固定 したものを源泉槽に沈めたりはいかがでしょうか? 私はモルコの20Aで枠を作り40AのSUSフレキを巻きつけて沈めたことがあります。 |
| BCGさんありがとうございました、SUSフレキを使えば熱伝導がかなりいいと思います、40Aのフレキは見たことがないんですが、どこのメーカーにて販売してますか教えてください。 |
| 今管材屋に電話して聞いたところ「ゼンシンだったと思うよ」ってことだったので ゼンシンのWebサイトを見てみましたが適当な製品はみあたりませんでした。 ひょっとしていつも使ってるのは特注品だったのかも知れません。 ただ、ゼンシンのサイトに熱交換器の製品としていいものがありました。 http://www.zensin.co.jp/heat/stainless.html 実際に私が作ったのはこんな感じのものです。 このページの下のほうにあるタイプは初めて見たんですがいい感じですね これを並列に組めば場所もとらないし効率もよさそうですね。 |
| BCGさんありがとうございました、 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━