Page 1670 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクト測定口の取付基準について ユキミータカ 09/2/25(水) 15:44 ┗Re:ダクト測定口の取付基準について しろべ 09/2/25(水) 17:49 ┗Re:ダクト測定口の取付基準について オリオン 09/2/28(土) 0:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクト測定口の取付基準について ■名前 : ユキミータカ ■日付 : 09/2/25(水) 15:44 -------------------------------------------------------------------------
| 国交省仕様の改修現場を担当することになったものですが、 設計図にも仕様書にも測定口の設置基準がないように思われます。 見方が甘いのでしょうか 引き渡し後に届かないところに設置しても意味がないと思えるのですが、 そうなると、今回の改修範囲では、空調機デリベリのチャンバー以降の 1ヶ所位しか見当たりません。 今更な感が自分でも否めなかったので、周りに聞けず投稿させて頂きました。 何らかの御回答を頂けたらと思います。 宜しくお願いします。 |
| 風量測定口の設置は特記によりますが 1.空調機のサプライチャンバーからの分岐ダクト 2.送風機の吐出ダクトまたは吸込ダクト 3.外気取り入れダクト 4.風量調節ダンパーの上流又は下流 (国交省監修 建築設備設計基準) 取付個数はダクト取付辺(長辺)によります。 長辺300mm以下:1個 300を超え700以下:2個 700を超えるもの:3 (国交省監修 機械設備工事共通仕様書) 設計のはなし 過去ログ 風量測定口も検索してください。 |
| 話がちょっとそれますが、丸ダクトの風量測定口はダクトサイズに関係なく1個でよいのでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━