Page 1671 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温泉配管で困っております mikata 09/2/28(土) 8:55 ┗Re:温泉配管で困っております masa 09/2/28(土) 22:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温泉配管で困っております ■名前 : mikata ■日付 : 09/2/28(土) 8:55 -------------------------------------------------------------------------
| わかる片、教えて下さい。 新築温泉付き旅館で、ユニットバス(20戸)に温泉配管することになり 内部配管、資材選択に困っております。誰かわかるかた教えてすださい。 どのようなパイプを使えば良いか、予算もありません。 |
| 温泉の泉質によるので、温泉の泉質を分析してメーカーに確認する必要があります。 一般的には、下記の樹脂管は利用可能ですが、継手及び水栓は、泉質の影響を受けないものである必要があります。 架橋ポリエチレン管(温水用) ポリブデン管(温水用) 耐熱性硬質ポリ塩化ビニール管 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━