Page 1677 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管の保温の巻き替えで省エネ効果がどのくらい出るのだろうか? しょうえねらー 09/3/4(水) 19:55 ┗Re:配管の保温の巻き替えで省エネ効果がどのくらい出るのだろう masa 09/3/5(木) 23:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管の保温の巻き替えで省エネ効果がどのくらい出るのだろうか? ■名前 : しょうえねらー ■日付 : 09/3/4(水) 19:55 -------------------------------------------------------------------------
| 工場設備の蒸気配管の保温が古いので巻き替えをしたらどの程度効果が出て費用対効果はどの位になるのかを求められました。そんな工事をやられた方おりますか? またGW保温筒はメーカー発表では15年から20年と書いてありますが、どうもそんなに持たないような気がします。保温の耐用年数を皆さんは何年くらいでお考えなんでしょうか? |
| グラスウール自体は、温度や湿度条件により消耗するので、経済的保温厚さで算定した温度勾配が維持できなくて、想定耐用年数まで数年ならば交換時期といえます。 断熱材表面温度を、想定室温の時に測定するか、室温が想定室温と違うときは、計算により、断熱材の熱貫流率を計算して、初期状態よりかなり熱貫流率が大きくなっている場合は、交換時期といえます。 通常は、15年程度を想定耐用年数として計算しているでしょう。 とりあえず、断熱材の表面温度を測定してみてはいかがでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━