Page 1678 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水ポンプ 悲しき半人前 09/3/6(金) 14:13 ┗Re:排水ポンプ masa 09/3/7(土) 0:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水ポンプ ■名前 : 悲しき半人前 ■日付 : 09/3/6(金) 14:13 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください。 排水ポンプについての質問ですが。 釜場に設置するポンプ同士の離隔に決まりってあるんでしょうか。 上司に尋ねたところ、ケーシングの3倍以上離しなさい。との事でした。 どなたか詳しい方ご教示願います。 |
| 吸込管の場合は、吸込管の心々寸法で配管径の3倍以上が推奨寸法です。 水中ポンプの場合は、メーカー推奨寸法は、最小で吸込部のケーシング寸法の2.8倍程度です。(自動脱着装置の場合) 吸込部の直径は、吸込部ケーシングより小さいので、脱着に支障がなければ、吸込部の直径の3倍以上を確保できる範囲で心々寸法を縮小する事は可能でしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━