Page 1679 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ナイフゲートバルブの保温について ゆたか@ビル管屋 09/3/6(金) 9:40 ┗Re:ナイフゲートバルブの保温について masa 09/3/7(土) 1:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ナイフゲートバルブの保温について ■名前 : ゆたか@ビル管屋 ■日付 : 09/3/6(金) 9:40 -------------------------------------------------------------------------
| ナイフゲートバルブの保温について質問させて頂きます。 当方の管理ビルでは雨水を再利用しており 雨水配管を下水or再利用水槽へ切り分ける為に 雨水配管にナイフゲートバルブを取り付けております。 シャフト内にあるナイフゲートの結露がひどく(冬場のみ) スラブに水溜りが出来る状態です。 ゼネコン問い合わせをしたところ 一般的には配管に保温はするがナイフゲート部分には 保温を行わないとの返答がありました。 (現在はパンの設置を検討中です) また先日、別物件を担当している同僚に聞いてみても 同じように冬場のナイフゲートの結露に苦労しているそうです。 一般的にナイフゲートバルブは保温しないものなのでしょうか? それようのジャケット等で処置をしているものなのでしょうか? ご経験がある方がおられましたらば、よろしくお願いします。 |
| 実際に結露が生じている以上、いくら普通は保温しないといっても、なんらかの処置は必要ではないでしょうか? 寒冷地などで、むしろ保温した方が、バルブ内部で凍結の恐れがある場合は、保温はしない方がいいですね。(ただし、寒冷地なら凍結防止ヒーターが雨水竪管に入っているはずですが) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━