Page 1685 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ライニング配管で後からバルブを入れたい ヘルメ君 09/3/14(土) 13:08 ┗Re:ライニング配管で後からバルブを入れたい エルボくん 09/3/16(月) 9:59 ┗Re:ライニング配管で後からバルブを入れたい ヘルメ君 09/3/16(月) 19:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ライニング配管で後からバルブを入れたい ■名前 : ヘルメ君 ■日付 : 09/3/14(土) 13:08 -------------------------------------------------------------------------
| 天井内配管でライニング鋼管配管が既に完了してます(メイン50ミリ)。引渡し後、点検口から配管の途中にバルブを入れてほしいとお願いされました。50×25のチーズの先にバルブ入れたいのですが、1つの点検口からではチーズ先にニップル+バルブ+LAソケット(片ねじ)がベストなのかな?と考えていますが、LAがすっぽ抜けないか心配です。魔法のような便利なバルブって存在しないのかなぁ〜と悩んでいる次第です。ライニング鋼管配管の途中に楽に入れれるバルブ等知っているから方おられたら教えていただければと思います。よろしくお願い致します。 |
| 天井内作業で厳しい工事をしなければならないシーンが多々あると思います。 ただ事故等が一番心配なため、点検口が必要なら2箇所設置して、足場板等で足場をかためて最低2人作業で行いたいですね。 接続方法ですが、LA(HILA)でもいいですが、切断部分に管端コアを入れないと赤水が心配です。また差込継手は施工により事故が多いので吊りバンド等で抜け防止処置が必要かと思います。やはり継手に角ニップル、バルブ、角ニップル、フランジ接続がベストだと思います。 事故が一番心配なので正規な施工でおこないたいですね。 |
| ご回答及びアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。安全第一で作業いたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━