Page 171 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼自吸式揚水ポンプのエア噛みについて オフサイド 03/8/17(日) 14:33 ┣Re:自吸式揚水ポンプのエア噛みについて オカピー 03/8/29(金) 15:29 ┗Re:自吸式揚水ポンプのエア噛みについて kinopi 03/8/31(日) 23:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 自吸式揚水ポンプのエア噛みについて ■名前 : オフサイド ■日付 : 03/8/17(日) 14:33 -------------------------------------------------------------------------
| 自吸式揚水ポンプのエア噛みのメンテナンスについて教えていただきたいのですが、 築5年の事務所ビルなのですが、突然 高架水槽 減水警報が作動し、揚水ポンプが ずっと作動している状態になっていました。(エアが噛んでいる為、水を高架水槽まで 押し上げれない・・・) ポンプを停止にし、エア抜きをし運転再開はできたのですが 又 3〜4日後にエアーが噛んでしまいました。 原因はサクション側のチャッキ弁が不良なのでしょうか? 教えて下さい。 1階にポンプ室があり 地下室にFRP製受水槽が組立されてあります。 やはり フート弁を取付ける方が良いのでしょうか? 宜しくお願い致します |
| サクションの先端にゴミが詰まっているのでは? 自吸式の排水ポンプのサクションの先端のストレーナー網が 詰まって揚水量が激減していた経験があります。 |
| >自吸式揚水ポンプのエア噛みのメンテナンスについて教えていただきたいのですが、 >築5年の事務所ビルなのですが、突然 高架水槽 減水警報が作動し、揚水ポンプが >ずっと作動している状態になっていました。(エアが噛んでいる為、水を高架水槽まで >押し上げれない・・・) ポンプを停止にし、エア抜きをし運転再開はできたのですが >又 3〜4日後にエアーが噛んでしまいました。 原因はサクション側のチャッキ弁が不良なのでしょうか? 教えて下さい。 > >1階にポンプ室があり 地下室にFRP製受水槽が組立されてあります。 >やはり フート弁を取付ける方が良いのでしょうか? > > 宜しくお願い致します 自給式ポンプは本体にチャッキ弁がついていて,経年変形、磨耗等によりリークがあると揚水しません。一度分解してチャッキ弁の状況を調べてみてはどうでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━