Page 1713 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水側蛇口からお湯が? なぜ? アッダーキー 09/5/1(金) 20:58 ┣Re:水側蛇口からお湯が? なぜ? つなぎの水道屋 09/5/1(金) 21:27 ┣Re:水側蛇口からお湯が? なぜ? naoki 09/5/2(土) 18:12 ┣Re:水側蛇口からお湯が? なぜ? Yoko 09/5/2(土) 18:30 ┗Re:水側蛇口からお湯が? なぜ? tomato3723 09/5/7(木) 17:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水側蛇口からお湯が? なぜ? ■名前 : アッダーキー ■日付 : 09/5/1(金) 20:58 -------------------------------------------------------------------------
| 教えて下さい 本来 水が出る筈の蛇口から、最近お湯が出てきます。 長く出し続けると水になるのですが、何故でしょうか? 因みに水はプレッシャーポンプを使い、お湯は温水ボイラーを使用しています。 |
| 少し質問させてください。 水栓は、単水栓ですかそれとも混合栓ですか。 サーモ水栓ですか。 何年程度使用されていますか。 |
| 給水配管内に給湯側のお湯が混合水栓を通して流入しているのではないでしょうか 竣工して15年位の温泉宿泊施設の大浴場で私も経験しました 混合水栓(シャワー)を通して逆流していました 洗い場がいくつもありどの混合水栓からかわからず苦労しました 水栓本体が寒冷地仕様の場合に逆止機能が無いとおきるようです 又は、水栓が壊れているかですね 怪しいと思われる水栓器具に付いてる止水栓を止めてみてください 意外と水の蛇口からお湯がでる器具ではなく隣の器具が犯人だったりしますよ 給水・給湯の供給圧力があまりにも違う場合は同じ位になるようにする 必要があるかもしれませんね |
| 過去にあった事例をひとつ まったく同じ現象が起きました。 原因は、給水と共に埋設してあった給湯管の漏水のため熱交換し給水の温度が上がっていました。 埋設配管でなければ参考にはなりませんが・・・ 質問の文章では、現場の状況がまったく理解できません。 無駄なことだと思っても、現場の状況をもっと克明に説明してください。 |
| ポンプの停止用スイッチかなんかに故障があると、給水が無いのにもかかわらず停止せず、温水になってしまうことがあります。熱源はポンプの攪拌力です。ポンプ室でしばらく様子を見てみたらどうでしょう。昼間なのに全然止まらなかったら疑ってみるべきです。ポンプの吐き出し管を触ってみて熱かったらきまりです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━